小人第一次使用温度传感器PT100下面是我的使用过程
第一本人所采用的机型是信捷的XC3-24点机器,温度扩展模块是XC3AD4PT2DA。
根据模拟了转换公式。Y=KX+B
信捷的温度模块XC3AD4PT2DA的测量范围是  如图
附件 未命名1.jpg
由图可知  Y=350   K=450除以4500  B=-100   X为当前数字量
我的第一次计算是450除以4500等于0.1然后在减去100  可是测出来的温度不对
例1:  plc数字量是270   根据公式
      0.1乘以270等于27  然后减去100等于-73
      最后的-73度

例2:  pl数字量依然是270  根据公式  那么这次不计算负值只计算正直
      Y=350  K=350除以3500  B=0  
      0.1乘以270等于27  
      最后的27度

例3:  plc数字量依然是270  根据公式  那么次不计算不减去负温度值 公式就变成Y=KX
      Y=350  K=350除以4500等于0.077
      0.077乘以270等于20.79  取整数20
      最后的到的问度是20度。

我发现最例3的温度是最近进实际温度的。用万用表测到的电阻值是107

下面是PT100的温度电阻分度值

附件 未命名152.jpg

如果例3的温度是实际值得话那么这个模块岂不是测不到最高温350度,同事也违背了Y=KX+B原则。

以上是我个人的PT100的温度传感器的使用,如果同事们有更好的使用方法请分享
1316
ncy123
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/4/29
发站内信
发表于:2015/3/11 11:05:32
#1楼
抱歉,我不太看的懂你为什么要这样分析。
根据你提供的图,数字量D和温度间的函数关系就是D=10T。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/3/11 11:21:27
#2楼
   Y=KX+B,直线过零点,则B=0.
   直线的斜率是3500/350=10,而450和4500是什么意思?
41211
tigermu 版主
文章数:15055
年度积分:726
历史总积分:41211
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/3/11 11:28:13
#3楼
以下是引用ncy1232015/3/11 11:05:32的发言:
抱歉,我不太看的懂你为什么要这样分析。
根据你提供的图,数字量D和温度间的函数关系就是D=10T。
同意
清泉石上,明月松间。
1104
中华小熊
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2015/3/11 11:34:54
#4楼
回复 #2楼 ZHTOK
产生负温度系数的时候怎么办,计算的时候不需要把负温度系数加上去吗?
1104
中华小熊
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2015/3/11 11:37:53
#5楼
回复 #1楼 ncy123
如果是10倍的关系的话,那么pt100的组织就不对了
2851
305456779
文章数:624
年度积分:50
历史总积分:2851
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2015/3/11 11:46:14
#6楼
唉,我只能说是数学没学好吧,然后附图一张,如说明书上出现第二条斜线时需要自己判定采用哪个范围,只有一条的已经固定死了
附件 人生日历截图20150311114546.jpg
2812
sxjice545
文章数:540
年度积分:50
历史总积分:2812
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2015/3/11 13:08:54
#7楼
完全看不懂楼主的分析
2812
sxjice545
文章数:540
年度积分:50
历史总积分:2812
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2015/3/11 13:10:58
#8楼
回复 #6楼 305456779
按照这样的话,你应该找两个极限点,然后求出直线方程,方能找到任意值得测量输出值
25113
dlr
文章数:4468
年度积分:599
历史总积分:25113
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/11 15:11:56
#9楼
从楼主的图看:温度范围为-100---350度,对应的数字输出为-1000---3500
当PLC的数字量为270时,对应的温度为27度。正如1楼所说的:“数字量D和温度间的函数关系就是D=10T”。当然,这是按线性关系来计算的,严格讲PT100的电阻值与温度并不呈线性关系。