您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:14115 [上一页] [1] [下一页]
1116
rongfei666
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1116
注册时间:2008/6/13
发站内信
发表于:2015/3/8 14:49:24
#0楼
请问题大神丹佛斯VLT2900变频器怎么设置外部电位器调速或面板调速,我把参数002为0,302为7,304为2,100为1,308为1,设置好了这些之后,用电位器分别接50,53,55端子,12接27,12预18(启动时接)。上电时面板是闪烁的,先按一下启动键,调节电位器没有反应,有高手指点一下怎么设置参数
10分悬赏
556
656368972
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:556
注册时间:2017/1/19
发站内信
发表于:2017/9/3 23:16:10
#1楼
304改0
3142
275891330
文章数:443
年度积分:221
历史总积分:3142
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2017/9/4 10:47:09
#2楼
参数初始化后304改为0,电位器接线端子和你一样,启动直接12和18就可以了,别的不用接
50
690348762
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/12/24
发站内信
发表于:2020/12/24 18:58:24
#3楼
回复 #2楼 275891330
您好在吗   我有一个丹弗斯VLT2900 1.1KW 变频器   请问一下    面板操作不了   12短接18也不能启动  短接27能10hz 启动
3142
275891330
文章数:443
年度积分:221
历史总积分:3142
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2020/12/25 18:17:28
#4楼
回复 #3楼 690348762
可以试试初始化,试试
2694
471813652
文章数:47
年度积分:201
历史总积分:2694
注册时间:2015/1/4
发站内信
发表于:2020/12/28 17:58:39
#5楼
面板启动停止控制,013改为1,014改为1,002改为1,003设定你需要的频率。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005