大老早被电话吵醒,说是利密托克的执行机构在SCADA系统上面的数据显示有问题,叫站场发了张图片看了一下,觉得是执行机构的主板故障,程序出错了。到现场打了几个电话好不容易搞到了一小时的工况,对执行机构进行检查发现远控就地都木用的,就更换了一块备用主板,调试测试,远控就地均恢复正常,一万多大洋又就这样呀就这样没了。。。。。
附件 img_0021.jpg
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/3/7 23:18:07
#1楼
主板经常更换?
话说1W对于打工的肯定是天文数字,但是对于一个日进几万块钱利润的企业,即使2个月换一次,也是小KISS。
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/8 9:02:02
#2楼
主板如此容易坏,是否执行机构有卡涩?
思想决定高度
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/8 11:37:40
#3楼
一万多大洋对老板来说就像我们手中的一元钱。表情
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/3/8 12:27:56
#4楼
东西换了,坏的原因找到没?
天地不仁以万物为刍狗
622
fivge
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:622
注册时间:2014/11/25
发站内信
发表于:2015/3/8 12:57:25
#5楼
一万O(∩_∩)O哈哈~不贵罢
1615
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2015/3/8 14:18:19
#6楼
企业的利润用万元计算的,个人收入用元计算。
16636
hdjchai
文章数:2111
年度积分:984
历史总积分:16636
注册时间:2006/1/22
发站内信
发表于:2015/3/8 15:15:23
#7楼
找找原因,看看执行器的保护是否完善,有离合的话检查一下。
[此贴子已经被作者于2015/3/8 15:20:03编辑过]
4460
732475658
文章数:421
年度积分:83
历史总积分:4460
注册时间:2009/9/29
发站内信
发表于:2015/3/8 15:16:24
#8楼
难道就没有地方修吗?一万的确有点小贵。
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/3/8 17:09:33
#9楼
也不一定就是坏了,而是有故障操作保护了,换个板子没故障保护能用,原有板子也可清处数据或复位