您现在所在的是:

变频器维修

回帖:19个,阅读:2220 [上一页] [1] [2] [下一页]
17261
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:784
历史总积分:17261
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2015/3/5 13:47:11
#10楼
说实话,在修理过程中,曾经将1个30KW的MM440西门子的变频器输出端接入380V三相交流电源,没有任何问题。
[此贴子已经被作者于2015/3/5 13:48:09编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/3/5 14:11:21
#11楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
MM440的输出端接三相电源,不会坏的原因是,它的预充电电路在直流母线上,所以不会坏。也就是说如果变频器的直流母线预充电电路是通过直流母线串接的,变频器从哪个端介入交流电源,都不会坏。
我是你的朋友
931
654208333
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:931
注册时间:2013/11/5
发站内信
发表于:2015/3/5 15:09:22
#12楼
楼上的版主讲的听不太明白,所说的串接是什么意思呢?还有别的接法吗?我们这里用的都是施耐德的变频器,它没有充电电阻和充电接触器,用的是晶闸管和二极管构成的三个模块,另外,有些人说的输入输出接反会烧输出模块,这和楼上所说的直流充电电路有什么关系呢?
17261
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:784
历史总积分:17261
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2015/3/5 15:45:45
#13楼
同意KDRJ1版主的说法,谢谢版主纠正。
为免以偏概全,误导其他人,造成损失,特用电路说明,具体电路如下。
上图为MM440(2.2KW)主电路(三相电源输入端、整流桥、充电电阻、接触器触点、滤波电容、逆变模块、输出端),可见,当变频器输出端UVW接三相电源后,三相交流电源被逆变模块内部的6个二极管桥式整流(和输入端三相桥式整流完全一样),通过充电电阻R对滤波电容C充电。此时,完全和变频器输入端加三相交流电源相同,对变频器无其它影响(可能有报警?如无报警,也一定注意:此时不得以任何形式启动变频器!否则逆变IGBT导通,会使输出端接入的三相交流电源短路,引起模块爆炸!)
下图为可能的其它种类的变频器主电路形式。如果在此种变频器的输出端加上三相交流电源,由于充电未经限流电阻R直接加到电容,所以,逆变模块将因充电电流过大会立即爆炸!
附件 20150305_151708.jpg
[此贴子已经被作者于2015/3/5 17:52:23编辑过]
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/3/5 15:55:30
#14楼
学习了,楼上的图画得很规整啊。
天地不仁以万物为刍狗
17261
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:784
历史总积分:17261
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2015/3/5 17:07:38
#15楼
就充电电路的电路形式来说,MM440,还有个优点,对接触器的触点容量的要求可以降低,因为,在这里,接触器触点仅仅需要通过滤波电容的充放电电流;而在另外的电路形式里,接触器触点和要通过滤波电容的充放电电流和逆变模块的电流之和。显然,同样功率下,MM440可以选用比较小的触点容量。因此,接触器触点的故障率降低了,随之,充电电阻的故障率也降低了。
[此贴子已经被作者于2015/3/5 17:47:02编辑过]
6384
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:113
历史总积分:6384
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2015/3/5 17:29:48
#16楼
以下是引用6542083332015/3/5 13:35:10的发言:
我可以肯定的说,此柜内是二个接触器,第一个是直接去电机的,另一个是去变频器,然后去电机的,二个接触器上方直接并联,变频器输出直接并在第一个接触器下方,有空我发图,我们这好几百台变频柜都是这么个接法,不知为什么没有坏过,还有说肯定会坏的,原理是什么?为什么会坏模块,模块坏的是哪部分?

上图实事求是!
按理说电源接到变频器的输出不烧也会报警。
遇到过刚毕业的实习生在公司调试一台恒压供水的控制柜,上电就变频就报警了,还好他及时断电了。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/3/5 20:34:52
#17楼
在以前一个化工企业遇见过
同事把输入输出接反了
ABB的变频器
开机报警但是没有挂
捣鼓了1个小时才发现
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/3/6 7:30:18
#18楼
回复 #13楼 yuanyuesheng
谢谢共享!完全正确。变频器输入和输出接反了是否会出事,关键在其内部的预充电电路的位置。
我是你的朋友
22947
weixiu123
文章数:13317
年度积分:655
历史总积分:22947
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2015/3/6 10:09:23
#19楼
回复 #18楼 kdrjl
谢谢学习了啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006