#0楼
我现在有一台is5  5.5kw  的变频器!运行5hz一下能带小马达,过5H就直接停止。我拆开单独量触发电压,发现上半臂的负压是10V左右,下半臂的负压是5v左右.想问问专家们!它的负压是否正常?
10739
xquan
文章数:2955
年度积分:71
历史总积分:10739
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/3/3 15:37:20
#1楼
怎么个停止?是否有故障代码?什么故障代码?
561
仙哥
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:561
注册时间:2015/3/3
发站内信
发表于:2015/3/4 12:48:48
#2楼
停止的时候没有故障代码!不过显示直流母线电压时,电压明显一直在降。直到停止
5182
中山宇丰
文章数:519
年度积分:50
历史总积分:5182
注册时间:2011/11/20
发站内信
发表于:2015/3/4 17:33:35
#3楼
这不就是充电接触器没有正常工作么。
维修也是一种挑战
561
仙哥
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:561
注册时间:2015/3/3
发站内信
发表于:2015/3/5 9:46:47
#4楼
谢谢!搞定了。表情