您现在所在的是:

机电一体化

回帖:6个,阅读:562 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

变压器

906
lhl31502
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2006/4/13
发站内信
发表于:2015/3/1 21:03:24
#0楼
10KV,400KVA的变压器,用直流双臂电桥测的电阻为AB:0.023,BC:0.022,AC:0.018,请问各位大侠是否合格
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/3/1 23:00:14
#1楼
A、B、C三相电阻不平衡,排除测量误差和制造误差,可以认为线圈有问题。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/3/2 8:22:44
#2楼
AC相偏差大了,建议吊芯检查
自学成才!
1154
草履虫1982
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1154
注册时间:2015/1/29
发站内信
发表于:2015/3/3 13:11:10
#3楼
你那偏差是够大的。。。百度文库有个不错的说明
http://wenku.baidu.com/link?url=O1iYGwKP4yMnqCr1OXA397e98C_lGRyNSSClorHSN0etF4w8gPQR2Ke3RqjAuC6KIdZWsF33VHxL4i0ln9M6-9mm8zg403gT0kZ6znrtkWu
还有个是关于线电阻率和相电阻率的
http://wenku.baidu.com/link?url=GIwqcYo2tRiiRqinTAXMFMnMLr_abeKLFozcfPdY5rBRr9hm2sgv_JqcpkK0g_1C1YJDnGmoneVsYNuQvKPlw31M9ST8dK2vqxLa6dsGunq

你那平均电阻是0.021,电阻率是(0.023-0.018)/0.021=0.238=23.8%不合格啊

不过有个前提是你那测量仪器精度够不够啊,差这么多
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2015/3/3 14:43:20
#4楼
根据所测数据来看是不合格。但变压器线圈发生故障可能性很小,根据三次测量来看,B相接线柱松动造成接触电阻过大的可能最高。我们刚进行过这么一次故障,吊芯维修。紧一螺栓就行了。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/3/3 17:31:08
#5楼
楼主因何测量变压器直阻啊。还是例行检查。说来看看
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/3/3 18:37:26
#6楼
如果测量准确的话,这个偏差可是不小。
天地不仁以万物为刍狗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006