您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:22个,阅读:1119 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5704
qiuqianshu
文章数:715
年度积分:174
历史总积分:5704
注册时间:2014/2/19
发站内信
发表于:2015/2/16 22:40:36
#10楼
个人觉得应该是变送器的问题。
此帖发自论坛手机版
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/17 22:01:10
#11楼
换上的变送器量程是否与原用的一致,该变送器有没有迁移?
1305
wdl1363316
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2011/11/25
发站内信
发表于:2015/2/17 22:17:03
#12楼
量程不一致,但是已经在控制器修改了量程,迁移是什么意思?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/2/18 9:06:53
#13楼
回复 #3楼 wdl1363316
如果是新换的有问题,而原来没有问题。那就是信号线是否被碰壳了。用万用表测量压力信号端与外壳是否短路了?检查此问题即可。
我是你的朋友
5643
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5643
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2015/2/18 10:13:49
#14楼
变送器自身有问题,或者安装接线有问题。
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/18 16:18:56
#15楼
以下是引用wdl13633162015/2/17 22:17:03的发言:
量程不一致,但是已经在控制器修改了量程,迁移是什么意思?
  量程不一致就有问题了,一定要改变送器的量程。控制器是改变不了变送器量程的,仅能改变显示值而已,这样做是错误的。
   假设变送器的量程为0-2MPa,对应的输出电流为4-20mA,当压力为1MPa时, 变送器的输出电流为12mA。如果实际需要的量程为0-1MPa,你仅把控制器的量程改为0-1MPa,当压力为1MPa时, 变送器的输出电流仍为12mA,这时你的控制器显示值为0.5MPa, 显然是错误的。
   迁移就是对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移。如0-2MPa量程的变送器,对应的输出电流为4-20mA,通过迁移可使其量程为2-0MPa,对应的输出电流仍为4-20mA,与没有迁移时比较,可见这时压力减小变送器的输出电流是增加的。
1305
wdl1363316
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2011/11/25
发站内信
发表于:2015/2/19 22:40:28
#16楼
以下是引用dlr2015/2/18 16:18:56的发言:
调整微控制器量程是与压力变送器的量程相对应的,如果说压变是2MPA,那么控制器量程应该是2,我换的是1MPA的压变那控制器量程改为1,这没错啊,当系统压力是1MPA,对应输出应该是12ma和24ma.
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/20 6:49:22
#17楼
确认变送器没有问题吗?
1305
wdl1363316
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2011/11/25
发站内信
发表于:2015/2/20 14:26:18
#18楼
等待压变到货中
1305
wdl1363316
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2011/11/25
发站内信
发表于:2015/2/22 16:41:00
#19楼
是压力变送器的问题, 换了一只新的,显示正常了,显示来水压力变化不大。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005