您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:2440 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

变压器接地断了

3400
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:88
历史总积分:3400
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2015/2/12 21:59:48
#20楼
零线断后,三相负载严重不平衡时,造成电压偏大或偏小,用电器在过高的电压下会烧坏
19424
aaxin2008
文章数:5047
年度积分:592
历史总积分:19424
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2015/2/13 6:31:18
#21楼
以下是引用honghaii2015/2/10 9:17:18的发言:
老鼠咬断这个不可能的。总接地线用的接地排怎么咬的掉。估计还是零线偏细,居民用电的3相本来就不平衡的啊。
三相不平衡,而且零线过电流大
 一花一世界,一佛一如来
20082
honghaii
文章数:7989
年度积分:445
历史总积分:20082
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/2/13 8:13:54
#22楼
回复 #21楼 aaxin2008
所以总的原因还是在零线的问题,2个方面,线径过细用的太省了,接头处理不好。如果用的零线跟相线同线径还是有问题的。居民用电,根本上来讲做不到3相平衡的,零线总归有电流的。
19424
aaxin2008
文章数:5047
年度积分:592
历史总积分:19424
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2015/2/15 6:38:17
#23楼
回复 #22楼 honghaii
嗯,说得好,个人感觉零线可以比火线粗一些
 一花一世界,一佛一如来
744
737185723
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:744
注册时间:2013/11/5
发站内信
发表于:2015/2/15 8:13:17
#24楼
接地线怎么会偏流呢?
此帖发自手机工控论坛
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2015/2/15 18:02:39
#25楼
没有进行重复接地造成,零母线在进入楼栋时应该进行重复接地。
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2015/2/15 20:37:12
#26楼
供电局表示:“俺们没有这么小的东西,不管。。”
见过最小的变压器也有35k。
stop
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2015/2/16 17:08:16
#27楼
回复 #26楼 asd3971
乱扯 1600的变压器用的多了
1204
草履虫1982
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2015/1/29
发站内信
发表于:2015/2/17 9:58:55
#28楼
以下是引用7371857232015/2/15 8:13:17的发言:
接地线怎么会偏流呢?

你真没看懂吗?

那好吧。。。。。。
方法1:
你画个星形的负载电路,零点接零线的。负载可以分别设定为1,2,3欧姆。零点不断的时候,负载电压都是220V,然后断了,这个时候你能算处星形负载的零点的电压,然后能求出每个负载的,电压高的就有可能损坏。这个而方法的缺点是得算。。。。。。。

方法2:
我们假设有一相的电阻非常小,别的都很大,这个时候可以假设相当于1相短路,但当零线断的时候,变压器不跳闸,这个时候,另外两相电的用户用的相当于是380V的电,电气设备基本都得损坏。

-----------------华丽分割线-----------------------
楼主,我就能解释到这个程度了啊。。。。。。。表情
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2015/2/17 16:42:27
#29楼
回复 #27楼 xupeng2008
呵呵,俺这里是小城市,供电部门给社区供电10kv,变压器最小35kVA.真没见过再小的了。要不您给来张片片?
stop

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004