附件 1.jpg

中断程序:为什么要用Q0.0的常闭点呢? 这样执行0B30时,如果扫描时间是1S,Q0.0在1秒内一直有输出信号吗

换成其他一个不用的常闭点也一样吧?
[此贴子已经被作者于2015/2/5 11:26:28编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
37605
cvlsam 版主
文章数:12429
年度积分:216
历史总积分:37605
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/2/6 6:23:36
#1楼
个人认为:Q0.0在OB30执行间隔中一直会有信号,其输出为0.5HZ的频率。但是受到扫描周期后才更新输入输出映像区的关系,Q0.0通断时间上有少许误差。