请教大家个问题,有台柜子需要控制18路风阀的启停,当检测到其中11路风阀打开时,系统报警。请问下有没有简单的方法可以处理,还是需要用PLC?
3428
xialuan
文章数:125
年度积分:53
历史总积分:3428
注册时间:2009/4/24
发站内信
发表于:2015/2/2 15:04:38
#1楼
PLC简单点吧
6798
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6798
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2015/2/2 15:19:45
#2楼
以下是引用xialuan2015/2/2 15:04:38的发言:
PLC简单点吧
客户还考虑到正本,感觉用PLC有点浪费啊,也不需要实现其他的功能。
3430
icekj
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:3430
注册时间:2011/5/28
发站内信
发表于:2015/2/2 18:32:28
#3楼
用继电器就能实现,不过用的会多一点。或者用电流传感器----当11台风机开启,电流传感器检测-输出-报警
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/2 18:56:05
#4楼
这个用继电器就可以搞定的。用PLC是浪费了。而且成本很低。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/2/2 19:07:24
#5楼
建议还是用PLC
天地不仁以万物为刍狗
1769
huangyan10
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1769
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2015/2/2 19:17:55
#6楼
用PLC外围接线很简单,用中继的话估计得多用几个。继电器成本低,但看着不高端。PLC看着高端,但是成本比继电器高一些。具体得看客户咯。
6798
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6798
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2015/2/2 19:44:41
#7楼
是啊,我得和客户商量下,感谢各位的帮助哦。
6827
szhenlong
文章数:1352
年度积分:122
历史总积分:6827
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/2/2 20:03:20
#8楼
回复 #7楼 zjbwxl
淘宝上有单片机工控机,80几块,不比继电器贵。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/2/2 20:10:38
#9楼
国产的小PLC,或者西门子的LOGO!都可以。

自己搭硬件电路,太复杂了,而且省不了太多的钱。用个智能控制器却很容易。