您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:559 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

高压综保系统

27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/31 8:40:33
#0楼
刚刚接触高压综保控制系统,发现急停使用开点,然后进入综保输入。还有分合闸都是自复位开关,都是开点,原来接触的都是有防跳继电器之类的。但是这回没有发现这个继电器,就是假设合闸信号线短路,刚刚分闸就会发生合闸,为了避免这种情况,会有一个继电器,但是没找到啊。是不是综保内部呢啊。
4975
无知8021
文章数:291
年度积分:50
历史总积分:4975
注册时间:2009/6/3
发站内信
发表于:2015/1/31 10:40:56
#1楼
综保内部的可能性不大,内部是保护的继电器。看一哈图纸。。
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/31 11:35:25
#2楼
没有图纸
1683
wangshizong
文章数:185
年度积分:50
历史总积分:1683
注册时间:2006/2/4
发站内信
发表于:2015/1/31 12:17:02
#3楼
以下是引用woshigoutou2015/1/31 8:40:33的发言:
刚刚接触高压综保控制系统,发现急停使用开点,然后进入综保输入。还有分合闸都是自复位开关,都是开点,原来接触的都是有防跳继电器之类的。但是这回没有发现这个继电器,就是假设合闸信号线短路,刚刚分闸就会发生合闸,为了避免这种情况,会有一个继电器,但是没找到啊。是不是综保内部呢啊。
一看就是新手,仔细看看真空断路器里面的图吧,防跳电路都做到产品里面去了,不用你在设计控制电路时考虑,至于控制启停用开点自复位是因为分合闸线圈不能长时间带电,你仔细观察会发现启停电路里用断路器的辅助触电也作了电气连锁,急停用开点的话肯定是综保对输入点的要求了,总之一点,联系起来多看图纸,多问老师傅。
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/31 17:34:22
#4楼
哦,原来如此,原来都做到真空断路器里面去了。学海无涯啊。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003