您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:12个,阅读:1617 [上一页] [1] [2] [下一页]
570
348850585
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:570
注册时间:2015/1/30
发站内信
发表于:2015/1/30 11:04:40
#0楼
我想做一个温控系统,要测量5路温度,并能单独控制,并且电脑上看到监测到实时温度,有没有什么好的方案
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/1/30 11:09:17
#1楼
使用PLC可编程控制器,扩展模拟量输入单元,连接温度变送器采集实时温度。
电脑上安装组态软件,使用数据线连接PLC,进行显示温度与控制温度。
8371
fujifa
文章数:2941
年度积分:57
历史总积分:8371
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/1/30 11:11:41
#2楼
买5个带通讯的温控表,然后与PC做基于RS485的Modbus通讯。

PC上用高级语言编程。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
24687
dlr
文章数:4444
年度积分:173
历史总积分:24687
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/30 17:29:48
#3楼
用国产的智能仪表配厂家的简易组态软件就可以达到你的要求了,如福建的虹润或者宇电的仪表就行了。
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/1/30 21:28:48
#4楼
组态肯定是首选嘛!
570
348850585
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:570
注册时间:2015/1/30
发站内信
发表于:2015/1/31 9:53:26
#5楼
单位要求使用施耐德或者欧姆龙的元件,还要操作简单,后期维护维修方便,有什么具体的方案
570
348850585
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:570
注册时间:2015/1/30
发站内信
发表于:2015/1/31 11:53:19
#6楼
回复 #2楼 fujifa
请问 5个温控表上的通讯应该怎么样连接到电脑
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/31 12:39:28
#7楼
用组态软件最简单
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2015/1/31 14:35:35
#8楼
3楼说的好,我现在也是这么用的!

使用通信,功能要多很多!温控的话要用到PID控制,这个要是自己写程序的话,会很麻烦的!
天道酬勤!
7722
w71412659
文章数:1455
年度积分:50
历史总积分:7722
注册时间:2013/5/8
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/31 15:59:20
#9楼
SCADA(不知道拼写对不对)软件,我用过组态王,把通讯设置好,选好你PLC的通讯方式,剩下的就是组态HMI了,很简单。要是西门子的更简单,300系列,1200/1500系列用portal更方便,我现在就做了一个这样的监控,现场几台300系统,PLC走的网络监控,用portal做了一个总监控,可以在一台电脑上监控整条线的运行