您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:3269 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4495
sunjian5432
文章数:492
年度积分:126
历史总积分:4495
注册时间:2013/12/10
发站内信
发表于:2015/1/31 11:55:50
#20楼
关注这个问题
科技是第一生产力
1409
月无期
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2006/12/15
发站内信
发表于:2015/2/1 16:58:26
#21楼
铜芯线和铝线是不能并联使用的,因为二者的阻抗有很大的差别,如果并联,容易让铜线过热。估算是这样的,同样线径的话,铜会分得7成以上的电流,铝线则分但很小的电流。
1409
月无期
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2006/12/15
发站内信
发表于:2015/2/1 17:00:16
#22楼
靠,早知道17楼写的这么明确,我就不回帖丢人现眼了,呵呵
1104
中华小熊
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2015/2/1 17:17:22
#23楼
一定要把接头处理好,必须用铜铝过度件。


如果处理不好后期问题非常麻烦,还非常多。


至于负载无所谓。
1948
yjk2289
文章数:533
年度积分:50
历史总积分:1948
注册时间:2015/6/9
发站内信
发表于:2015/6/19 11:03:23
#24楼
最好还是把负分分开使用吧。因为你两种线材材质是不一样的,线阻也是不一样的。
2715
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2715
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2015/6/19 17:25:59
#25楼
尽量不要这样使用啊,因为铜铝的阻值不一样,造成通过两条电缆的电流不一样
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2015/6/20 8:49:43
#26楼
并联使用完全没问题,电流会按电缆阻抗自动分配,因负荷逐步增加我们有95+150+240铜芯低压电缆并联的使用的实例,开始95电缆至作为两个配电房之间检修联络电缆使用,后来改供正常生产负荷使用就多并联电缆,开始方案直接并联时也有好多资深师傅说不行,小电缆会严重过流发热烧毁,(他们凭经验印象中认为电流会平均分配所以小电缆会过载),我把大小电缆的线径、长度计算出阻抗,然后画出最简单的两个不同阻值的电阻并联,对一负载供电,简单就能算出电流会根据阻抗自动分配,他们还是将信将疑。最后我退一步采用折中方案(其实是给他们面子下台阶,好让施工顺利进行),就是大小电缆先一起并联使用,然后快速检测电流分配情况,即使过载短时间也不会有问题,如果小电缆过载则拆除不用,最后测量结果与我预计的完全一样,大小并联电缆按各自截面积算出的阻抗自动比例分配。(我们类似的应用还有几个地方,都是一根高压6kv的240铝芯电缆直接并联一根240的铜芯电缆使用,负荷分配完全自动)

最后结果是皆大欢喜,工程项目得以顺利完工,资深师傅很大度向领导推荐本人可重点培养,当然晚上吃饭我买单,本人也确实得以重用这是后话。
[此贴子已经被作者于2015/6/20 8:59:43编辑过]
18493
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:145
历史总积分:18493
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/6/20 10:27:17
#27楼
楼上的有理论经验和实际应用经验,支持……
此帖发自手机工控论坛
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/6/20 19:30:19
#28楼
应该不行吧,,铜线会过热的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005