发表于:2015/1/29 15:05:06
#0楼
紫金桥组态软件和实时数据库均支持BS及CS模式运行,这两种模式下启动客户端时都可以传递参数(即命令行参数),以便于指定客户端的状态或传达其他信息。

可传递的参数种类

1.系统参数

系统参数指的是系统规定的一些预定义参数,可以在启动参数中指定将要启动的客户端的状态,例如:初始窗口名、人机界面的初始尺寸、是否具有主菜单等等。

系统参数的传递格式为:参数名1=参数值,参数名2=参数值……

例如:"C:\Program Files\RealSim\View.exe" DIR=C:\Program Files\RealInfo,DS=本地,CAP=示例,-VIEW=主窗口,MinMaxBox=1

传递的系统参数在客户端启动后系统会自动接收。

2.自定义参数

自定义参数是用户自己定义的、用于在启动时传递给客户端的参数。自定义参数的传递格式为:?参数名1=参数值?参数名2=参数值……

例如:"C:\Program Files\RealSim\View.exe" ?参数1=A?参数2=B

传递的自定义参数在客户端启动后需要使用全局函数GetStartupParam来接收,该函数的原型为:

String GetStartupParam(String Name) As String

参数“Name”代表自定义参数名,返回的字符串为该启动参数的值。

可以在客户端的进入程序动作内获取自定义参数的值并做相应处理。

使用启动参数的情况

1.CS模式

CS运行模式,将人机界面(view.exe)作为单独程序运行时一般需要传递启动参数。这时的启动参数有可能既包含系统参数又包含自定义参数。应将传递的系统参数放在启动命令的前部,用户自定义参数放在启动命令的尾部,否则系统将不识别。

例如:"C:\Program Files\RealSim\View.exe" DIR=C:\Program Files\RealInfo,DS=本地,CAP=示例,-VIEW=主窗口,MinMaxBox=1?参数1=A?参数2=B

2.BS模式

BS模式运行时。可以通过所访问的URL对其传递自定义启动参数。

例如:

http://127.0.0.1/real?参数1=A?参数2=B

注意,在BS模式下不支持传递系统启动参数。

附录 系统参数列表

下表列出了可以使用的系统启动参数,可以使用它们的任意组合。不指定的参数系统将使用缺省值。如果工程内的系统配置与启动参数相矛盾,则按启动参数为准。例如,工程内指定客户端具有主菜单,但是启动参数中却指定了NoMenu=1,那么客户端启动后将没有主菜单。

附件 001.jpg

有任何关于组态软件的技术问题或需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
打造民族品牌  铸就工控业绩