您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:999 [上一页] [1] [2] [下一页]
1399
philips105s
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2015/1/28 16:10:02
#0楼
如题,因为国内的电压是380v,日本的电压是200v。那么如果5.5kw的马达,380v的电流约5500/380/1.732/0.9约等于9.3A,选2.5mm的线.200v的电流为5500/200/1.732/0.9约为17.6A,要选6mm。  
问这样选的对吗?
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/1/28 16:28:22
#1楼
不一样的,功率定了,电压高了电流就小,电压低了就相反。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/1/28 16:36:17
#2楼
你算的是正确的
自学成才!
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/1/28 16:38:04
#3楼
还有你这个还是问下对方吧,可能这方面他们有特殊要求。就拿我们公司来说一样的油炸设备,一台国产的,一台小日本的,内部的差不多,最后就差在电源线。小日本的电源线都是耐高温,耐油的。国内的机器内部耐高温耐油导线,电源线就不耐高温耐油的,结果时间长了,用了9年左右,导线不行了,老化严重开裂,在去看小日本的还是刚刚的。对我们维护人员来说,价格与我不相关的,质量好就最好了。日本的要求与我们的不一样的,记得我老大还跟我说过,小日本部长问过他,我们的变压器等设备到了相关年限要不要更换,指的是配电变压器哦。有钱任性啊。
[此贴子已经被作者于2015/1/28 16:38:57编辑过]
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/28 16:52:02
#4楼
日本是使用寿命到了更换,中国是使用的不能再使用了更换。
1399
philips105s
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2015/1/28 17:15:05
#5楼
说点体外话,关于使用期限到更换不更换的问题,觉得跟经济水平和习惯有很大关系。
29034
秀空
文章数:13492
年度积分:526
历史总积分:29034
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/1/28 18:03:44
#6楼
这样选应该对
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/1/28 18:34:53
#7楼
回复 #5楼 philips105s
估计这个不是习惯的问题,这个在安全考虑方面的区别大点,至少在国内的安全估计大多企业都只是嘴上说说的吧。安全员,安全管理员一般都是文职兼任的有木有。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/1/28 18:43:00
#8楼
按理论是这样算的。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/1/28 19:17:50
#9楼
小日本的东西要求是相当严的