您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:3个,阅读:366 [上一页] [1] [下一页]
1185
lq_0830
文章数:86
年度积分:53
历史总积分:1185
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2015/1/27 22:28:18
#0楼
在防爆2区的一个温度变送器,输出PT100信号,接到安全区柜内的shinko温度控制器的5,6,7接线端,型号DCL-33A,温控器输出4...20mA信号到柜内PLC模块。按理说在温控器和本安仪表间要加一个PT100安全栅,但如果不想加的话是不是只要保证温控器5,6,7所在回路电流小于100mA就可以了?有谁知道这个回路的电压值呢?除以PT100就知道回路电流了。
11001
华星电仪
文章数:1575
年度积分:59
历史总积分:11001
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/28 11:14:42
#1楼
到温控器可能是变送器转换的电压信号通过控制器转换成标准电流信号
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1185
lq_0830
文章数:86
年度积分:53
历史总积分:1185
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2015/1/28 11:57:35
#2楼
回复 #1楼 华星电仪
应该是温控器5,6,7输出电压到温度变送器的PT100电阻吧?然后回路中就有电流流过了
24220
dlr
文章数:4412
年度积分:1039
历史总积分:24220
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/28 14:20:02
#3楼
测温元件PT100与温控仪之间是否需要加安全栅,这应根据你的防爆环境的要求来考虑的。如果只针对测温热电阻PT100而言,其工作电流是很小的,就是在用模拟仪表时,其通过的电流也小于10MA,这是基于热电阻有电流通过时,其自热效应会产生附加误差,所以在显示仪表灵敏度允许的前提下,尽量降低它的工作电流。对于现在的数字显示仪表,即使热电阻的工作电流很小,也可以得到足够的灵敏度了,所以其工作电流是很小的,实际电流你可以把电流表串入5号端子量一下,或者测一下5、6号端子间的电压。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003