您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1330 [上一页] [1] [下一页]
3438
小瓦
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:3438
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2015/1/25 21:24:20
#0楼
装了一个电容补偿柜,用的是恒一电气的HYFK-70-△复合开关。唯一的问题就是一送电10个回路的指示灯全部都亮了,指示灯用的是正泰的380V,因为这个复合开关没有可用于指示灯的常开触点,所以直接在每个回路的复合开关输出端的B相接入一根火线到对应的指示灯,然后指示灯回路串联到N(380V指示灯用220V也可以正常用)。一送电全部灯都亮了,补偿控制器手动未投入情况下,用万用表交流电压档测量复合开关输出端相间都没有电压,但是指示灯怎么就亮了,怀疑是复合开关结构问题,会不会是内部直流电点亮了指示灯,也没试过直流电到底会不会点亮指示灯只是瞎猜,还请老师指教下这个问题。
这是复合开关补偿控制器,控制复合开关切投倒是一切正常没问题
附件 QQ图片20150125212518.jpg
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/1/26 0:59:35
#1楼
电容补偿柜没有安装电容接触器?指示灯直接从接触器的常开取电不得吗?
复合开关的输出端B相?,接在哪个位置?怎么没看到?是不是接了电源进复合开关的B相电源线?
[此贴子已经被作者于2015/1/26 1:00:30编辑过]
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2015/1/26 7:56:16
#2楼
应该通过继电器触点控制指示灯。
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/1/26 8:50:36
#3楼
不知道你的线是怎么接的,这个380v跟220v混用就容易出现问题。
指示灯可以直接接在电容器上,电容切除后指示灯作为放电用。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/1/26 9:23:05
#4楼
电气的HYFK-70-△复合开关应该没问题,接线错了导致回电才会这样。
自学成才!
1090
龙山石头
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2014/5/26
发站内信
发表于:2015/1/26 10:28:43
#5楼
为什么指示灯要接到B相和N?复合开关的图纸是这样接的?
正确的接法是接到复合开关输出侧的AC相。
一般复合开关B相是直通的,你可以量出来。
7157
13542254757
文章数:1699
年度积分:53
历史总积分:7157
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2015/1/26 17:44:51
#6楼
你把接线图画出来才好分析
此帖发自论坛手机版
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/1/26 19:59:42
#7楼
我一般是把灯直接在电容上。
天地不仁以万物为刍狗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005