您现在所在的是:

人机界面

回帖:8个,阅读:728 [上一页] [1] [下一页]
924
cllcll2
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2014/7/16
发站内信
发表于:2015/1/22 19:28:24
#0楼
TK6070iP与智能仪表通讯,以485形式,MODBUS RTU通讯协议,触摸屏上总是隔一会儿显示“plc no response”,请教各位,这个现象有谁碰到并解决过,帮我出出主意吧,谢谢各位了
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/1/23 9:39:20
#1楼
地址不对
通讯参数不对
连线不对
慢慢查吧
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
17276
329345277
文章数:5565
年度积分:752
历史总积分:17276
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/1/23 9:51:56
#2楼
那正常读到数据过吗?会不会是干扰啊
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2015/1/23 10:11:25
#3楼
以下是引用cllcll22015/1/22 19:28:24的发言:
TK6070iP与智能仪表通讯,以485形式,MODBUS RTU通讯协议,触摸屏上总是隔一会儿显示“plc no response”,请教各位,这个现象有谁碰到并解决过,帮我出出主意吧,谢谢各位了
请问 屏度的参数里 是不是有位变量,回答我!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
924
cllcll2
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2014/7/16
发站内信
发表于:2015/1/27 19:55:50
#4楼
回复 #3楼 guanyumou
没有的
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/1/27 20:08:37
#5楼
回复 #3楼 guanyumou
通讯能连?
924
cllcll2
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2014/7/16
发站内信
发表于:2015/1/27 20:19:52
#6楼
回复 #5楼 szhenlong
可以的,我以232连PLC没问题,以485连接仪表不行,总是会跳出“PLC NO RESPONSE”,通讯还是可以的,能读仪表的参数的
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/28 10:40:29
#7楼
波特率是否相符?
清泉石上,明月松间。
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/1/28 11:57:15
#8楼
回复 #6楼 cllcll2
以前用MT系列想用TK系列,商家说后者速度慢。如果传输距离远可以用标准485线或者屏蔽干扰源如变频器等。这种情况一般是干扰引起的传输中断,与硬件有关。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004