发表于:2015/1/21 9:52:59
#0楼
变频器的保养维护
变频器的使用环境:包括电网环境、使用环境二大类。
一、电网环境: 电网环境里又包括供电电压,浪涌。两大类。
1、供电电压:变频器的输入电压范围一般-15% 至 +10%。即:340~420V 之间,并且电压要稳定。波动小。各厂家的标准有出入。那么变频器内直流母线电压经过整流滤波后,其峰值电压是537V左右。即:(380X1.414)。另外还有一个公式是:(380VX1.35=513V)是满载运行的实际值! 里面经整流滤波后的直流母线电压的工作范围大概也就是480-594V。虽然变频器里有保护功能,但是如果变频器总是处于保护范围的临界边缘电压上工作,会大大缩短变频器的寿命。此外,还会随着季节、白天、黑天,出现不同的奇怪的保护动作。因此,我们尽量让变频器工作在合适的中等输入电压上为盼。这一点我们知道就行了。平时要密切关注!
2、浪涌:浪涌是危害变频器的大敌。
在同一线路上有多个变频器在工作,这条线路上应避免安装大功率的用电设备,如直接起 动的大功率电机、电锤、电焊机等。
同一线路上,有多台平稳连续工作的中小功率变频器在工作,这条线路上应尽量不安装大 功率的而且是频繁起动的变频器,因为泿踊会对这些变频患有严重的危害!尽量把频繁起动的大功率变频器与别的变频器线路分开,用另一条共电电路!各种变频器尽量把线路均分开。
电容投放柜虽然能够使电网稳定,消除无功功率,提高有功功率。但是不要离变频器群很近。因为会产生泿踊。可以在变频器输入端加上变频器吸收滤波器或输入电抗器。(较贵)100KW以上的,应该必须加电抗器!以上这些,是造成浪涌产生的机会比较多的原因。曾遇见7台拉丝机变频器用一条线路,出现前6台开起来正常,但第7台想开开运转时,竟然全部停止,后来将第7台变频器改到另一条线路上,一切OK!
二、使用环境:
使用环境包括:潮湿、环境温度、粉尘、雷电、震动。等等。
1、潮湿:潮湿的环境会使变频器电路板造成短路的危害,促使变频器内的六路信号变得异常。该轮流导通的不轮流导通了,上下臂一起导通,就会引起IGBT炸机。一定要做好防护措施,不能让变频器进入任何液体!不得大意。
记得我接手一台变频器,合不上闸,一合就跳!检查呢?并没有发现有问题,静态测量完好!该机是一体化的IGBT。整流桥包括在里面,决定换掉IGBT!当拆下IGBT时发现了故障的瘾患!原来是IGBT的直流输入的530V电极间,因受潮引起了电火花,起初肯定是小火花,随着时间延长,那正负极的530V高压互相的勾心逗脚,越来越近,最后把电路板打通一条沟,这条沟,就形成了碳化,为530V正负极的火花打通了一条“绿色的通道”!当一合闸时,火花就一帆风顺的通过“绿色通道”相互沟通,使电流短路,引起跳闸!你在断电测量时,就什么也测不出来啦!这种故障,你根本就看不到、测不出。因为前有电路板挡着你的视线,后有IGBT挡着你的视线!不上电火花又不出来光顾!很容易走弯路,真乃难断!
2、环境温度:环境温度一般在 -10度——42度左右为谊。这和我们人一样,超出这个温度范围,变频器就不好好为我们工作了,甚至会发生危险!因此,变频器的环境温度要引起我们关注,它也怕冷怕热,不合适的环境温度,它也会感帽呀!所以环境温度也很重要。应该引起关注!
3、 粉尘: 粉尘的加入,无疑和变频器内的潮湿交上了朋友,对变频器产生了更大的危协!无论是尘土和纸屑、绵毛、金属,它们在变频器内相处时间长了,就会成为好朋友,团结起来,绞织在一起,形成了导电体和半导体,或导电的粉尘粒子。都会对变频器造成危协!对变频器的六路信号造成破坏!改变六路信号的正常工作顺序,并非是因为粉尘多了使变频器不好好散热而造成的危害!这一点要使我们大家多加注意!平时要心里装着对变频器进行清理维护的念头,并创造条件进行清理!
4、雷电: 雷电有数万伏的高压!仅在一舜间就会对万物进行毁灭!我们应该采取防雷措施,如在变频器输入侧安装浪踊电压防护器,可在现有条件下将变频器“E”端单独加地线!防止变频器受到干忧!有条件的最好做单独接地系统,如果没有条件,要看好是不是真正可靠的与大地连接了。加装输入电抗器也是有好处的。
5、震动: 震动对变频器也是有危害的,比如不能把变频器放置在强烈震动的设备上,如果非要放不可,最好加上橡胶性质的防护,以免造成线路板开裂,螺丝松动!元件相碰!
变频器的保养维护与故障判断
变频器的各种保护与判断常见的保护有OC=过流 OL=过载 OH=过热 OU=过压 LU=欠压等。OC是过流,当出现OC和OL时,我们首先拆下变频器的输出负载,再看是否还存在保护,如果还存在,那就是变频器本身有故障,一般是IGBT的问题。如果拆下负载就不保护了,那么请首先检查电机接口处引出线是否有问题,比如对地了,电线破了或匝间短路,还有就是绝缘性能下降。
曾遇过70米深的水泵,变频器有时能开起来,有时就保护,而工频没啥问题,我检测用500型万用表10K档,发现不带水泵时空测量,有指针摆动现象,说明漏电!水线常期在70米深的潮湿环境中工作引起的露电不容轻视!而且电线还有接头。换掉水线就好了!
电机轴承损坏也会引起变频器保护的,有时我们在设备上用手拔动主轮并不会暴露出轴承损坏!由于负载的惯性它暴露不出来的。比如:直到把轴承从设备里取出来才会报露:用手拔拉轴承,它哇哇的转,转的很快,不要认为这是好轴承,这就不是好轴承!里面油干了!转起来会发热,一热就紧。要换掉的!再比如:用手拔拉轴承,它一阵一阵的轻快和发滞的感觉。也不行!都要换掉!我碰上过此类问题!变频器保护,我说轴承坏了铁工们还不服气!说用手拔动大轮没感觉有毛病。结果我换新轴承就好了!我们还可以用改锥把儿贴紧耳朵,另一端顶住机座那样听诊,就会有效!就象医生听诊一样。不要轻视轴承,不要认为只有轴承拔不动了才保护! 单向阀故障也会造成变频器保护,细心检查单向阀!
我国变频器常用的故障代码比较好记:
OC:首先要明白这是过流。判断方法是:摘下电机引出线,重新上电,如果变频器好了,就检查电机的电源线是否有问题,电机接线盒里有没有问题,再者就是电机有问题了。还要看看加减速时间是否合适。
OL:就是过载,负载过重,如轴承坏,或负载皮带轮比例失调,不匹配!机械沉,机械别劲,小馬拉大车等。有时OC和OL会混为一谈。就是报的不那么精确。
OH:是过热,如果一开机就OH,那可能是风扇传感器坏了。如果是工作一段时间就OH。 请检查轴流风机是否偷停。换掉!还有就是变频器上面是否是放有书本。报纸等,请拿走。另外还有一个因素就是变频器的散热片内是否灰尘太多了,堵住了风的流畅,造成OH保护。应定期清理。
OU:是过压,电压超出规定的+ 10%范围!加减速时间不合适等。请检查供电电压。
LU:是欠压,电压超出规定的 —15%范围!请检查供电是否正常。电源有没有缺相。
常规维护基本检测方法:
一、静态测试 1、测试整流电路 找到变频器内部直流电源的P端和N端,(我用的是机械万用表,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P, 黑表棒分别依到R、S、T,U、V、W,应该有大约100欧左右的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P 端,红表棒依次接到R、S、T,U、V、W。这时表针应该是接近于无穷大的阻值。然后再测RST和UVW极间阻值,有无不平衡的现象,否则可确定逆变模块故障。但需注意的是,RST的RT两端有时接有轴流风机或其它东西,需要分析一下才是。可用指针万用表1 欧档或uA档接RT端,用手拔动轴流风机,观察表针会不会抖动,如果会拉动,那就是轴流风机在发电。另外,刚断电的变频器你可能会发现用上述方法是测不出来的。要过一段时间在测。并且这只能说是初步判断变频器主回路是好的。
变频器存放过久,一年以上没有使用,应该先用调压器渐渐的加压试验。当加到80%时,开关电源起振,此时要是停一会儿,再调到标准电压上工作1小时左右。方可安装到设备上使用,以免意想不到的炸机!
上图是变频器的主回路电路图
简述:三相交流电经VD1--VD6整流成不是很纯的脉动直流电,需要经电解电容滤波来实现纯净的直流。但是,由于主电路功率挺大,电解电容选得较大,所以,在电路中初上电时相当于短路。为了改善这个现象,电路中增加了R1和T1元件,R1是充电电阻,K1是交流接触器的触点。即:三相整流桥整出的脉动直流电压,先经过充电电阻R1给电解电容缓缓充电。当充电至80%时,变频器内开关电源起振工作,此时交流接触器得电动作,触点T1吸合。这就把充电电阻给短路掉了,没它一点关系了,一边凉快去了。这时,完整的电流通过T1给整机供电。那么,为啥要安装两个电解电容呢?什么意思呢? 这是由于电解电容的工艺的局限性,耐电压最高只能做到500V,变频器的直流第线电压就530V,耐压显然不够,只好把2个耐压500V的电解电容串联起来共用,这就使电解电容耐压增大到了1000V了。那么,那2个电阻是干啥用的呢?回答是:由于工艺性的限制,电解电容不可能做的很准,这就可能导致一个电解分担的电压多,另一个电解分担的电压少,从而会引起其中的一个电解易损坏。
电阻是可以做的很精准的,利用这个特点,我们把2个电解上各并联一个电阻,就起到了均分的作用,从此,两个电解电容就工作在同一电流的状态中。这两个电阻还有一个作用,就是可以参与泄放掉变频器断电以后,电解电容里面的剩余电荷。记得有一次,我修了一个放置2天的变频器,无意中,我的螺丝刀碰触到正负母线上了,结果,“呯”的一声炬响!把在同一屋子的同事都吓了一大跳。在看我手中拿着的螺丝刀,被打掉一块肉。这是我没有想到的,原来,是这个图中的两个电阻开路了。
大家再看VT5-VT10,
VT5-VT10,是6只IGBT。它们的源极得到的信号,是在不同时间分配的。当VT5导通时,VT6是截止的。VT7截止时,VT8导通。VT9导通时, VT10截止。就是这样轮流导通,
就从U V W端输出了为我们提供的电机需要的电压。那么,当由于环境恶劣的影响,及谋种原因,使6只IGBT得到的脉冲信号混乱。上下臂出现了同时导通的现象,使上下臂的输出电流无法避让,谁也不给谁让道,就打了起来。致使炸机。
因此,对于变频器的维护是十分重要的一项任务。
变频器的使用安全技术要求 !
1、变频器的温度环境:-10---+40度。 以25度为好。
2、工作电压: 340---420V . 中等为好。
3、环境湿度: 90%以上 无凝结.
4、避免震动: 如果设备开起来有较大的震动,请采取措施!以免对变频造成损害!
5、变频器检测请不要用摇表,用万用表的高阻档就可以。检测电机用摇表时要脱离变频器 的联系!
6、正确接地:接地线直径不小于2mm;长度不超20m,不能与动力设备的接地共用。
7、轴流风机连续工作2年要更换!
8、电解电容使用寿命一般为五年左右,最好定期检查。当容量减少20%以上时,应该更换!
[此贴子已经被作者于2015/1/22 11:16:16编辑过]