您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:477 [上一页] [1] [下一页]
988
poppinxiaohe
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2014/3/25
发站内信
发表于:2015/1/19 11:18:11
#0楼
FB功能块在OB调用是能不能在FB前面加调用条件,加调用条件之后会出现这样的情况:条件不满足后FB的数据仍然保存,OUT输出一直为ON
29139
秀空
文章数:13498
年度积分:631
历史总积分:29139
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/1/19 12:06:34
#1楼
可以加调用条件
3155
zhoushaofeng19
文章数:160
年度积分:140
历史总积分:3155
注册时间:2012/5/10
发站内信
发表于:2015/1/20 9:27:08
#2楼
可以加调用条件,数据会保持的,要等下次调用刷新!
15633
xuhuifox
文章数:2915
年度积分:550
历史总积分:15633
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2015/1/20 11:10:17
#3楼
数据是保持的,刷新后会被修改!