西门子420变频器最大频率1082调不了,是不是参数锁住了,如何解开,如何才能调1082数据,请高人指导?
此帖发自手机工控论坛
学无止境
2477
狼牙
文章数:203
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2009/3/13
发站内信
发表于:2015/1/19 10:56:53
#1楼
是不是访问权限的问题
此帖发自论坛手机版
10083
9012573
文章数:799
年度积分:53
历史总积分:10083
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/1/19 11:00:50
#2楼
电机参数只能在快速调试模式(P0010=1)下才能修改。 看看你的P0010是否为0
961
需要充电的人
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2012/3/10
发站内信
发表于:2015/1/19 11:33:18
#3楼
以下是引用狼牙2015/1/19 10:56:53的发言:
是不是访问权限的问题
估计应该是权限的问题(O_O)?应该是参数锁住了!需要把参数设回来才能调,具体我不是很清楚
此帖发自手机工控论坛
学无止境
961
需要充电的人
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2012/3/10
发站内信
发表于:2015/1/19 11:34:29
#4楼
以下是引用90125732015/1/19 11:00:50的发言:
电机参数只能在快速调试模式(P0010=1)下才能修改。 看看你的P0010是否为0
下午试试看,谢谢!
此帖发自手机工控论坛
学无止境
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2015/1/19 11:40:21
#5楼
调成专家级的呗!
做什么事贵在坚持!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/19 12:07:31
#6楼
可能还是权限的问题。楼主为什么还要调整下最大频率?
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/1/19 12:52:01
#7楼
那你就进高点的访问等级,记得是P0003吧
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/1/19 14:58:10
#8楼
访问级只是显示参数的多少吧,也和修改权限有关吗?
天地不仁以万物为刍狗
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/1/19 15:17:08
#9楼
没错,P1082是快速调试的参数,只有在P0010 = 1的状态,才能修改,然后还要还原P0010 = 0。