一、上电OC-C:不用说,这个与ICBT没有关系,应该出现在电源驱动板,主板也有可能。二、一运行就OC-C:那很可能与ICBT有关或者六路信号。三、只有运行在满HZ或将近满HZ时OC-C、应该是选型小,或者是负载有关参数不良!我不知我说的对不对,现在模以负载还没有做,我们大家应该怎样判断呢?我现在碰到的就是将运行到满HZ时才跳OC-C,而且是两台。其中一台在现场,315KW的,明显电机功率比变频器功率大有10KW.
另一台7.5的则没在现场,也是滿HZ时报OC-C.调整曲线能否解决?
另一台7.5的则没在现场,也是滿HZ时报OC-C.调整曲线能否解决?