 请教各位前辈,本单位要安装远程控制电表,电表用485通讯线进行通讯,采用手拉手式布线。具体施工时,将通讯线到达A房间电表后剪断,再从A电表引线到B电表剪断,如此类推到最后一块电表。然后在电表处将两根通讯线的外层护套剥去,两根通讯线的芯线相互缠绞后接入电表,两根通讯线的屏蔽层相互缠绞后用电工胶布缠后,防止碰到芯线。
 可是我问厂家技术人员时,对方说屏蔽层缠不缠没关系。我想这样屏蔽层不就没起到作用了吗?更别提什么单点接地了,所以我想请教,是否只要将两根485通讯线的芯线互缠接入电表,而露出的屏蔽层就剥削去不用理会了,必竞这样施工要更加快捷的多。
1543
yuuy6688
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1543
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2015/1/16 6:55:33
#1楼
 这一路通讯线,手拉手下去有200米左右长,连接了60个左右的电表。
10030
9012573
文章数:799
年度积分:74
历史总积分:10030
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/1/16 8:07:23
#2楼
你这样把屏蔽层缠起来也么有用的啊,屏蔽线内部的屏蔽层本来就是互相交缠在一起的,
建议首末两端屏蔽层接地。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/1/16 8:13:56
#3楼
485通讯不需要屏蔽,两根线接下去就得了。
5486
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5486
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2015/1/16 8:22:48
#4楼
刚看了下小区的电表箱,屏蔽线都没有接上!
天道酬勤!
7026
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:294
历史总积分:7026
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/1/16 8:41:19
#5楼
看他们都不接的
2976
zhoushaofeng19
文章数:160
年度积分:195
历史总积分:2976
注册时间:2012/5/10
发站内信
发表于:2015/1/16 8:42:19
#6楼
不接没事的!
5028
zytlc
文章数:849
年度积分:53
历史总积分:5028
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2015/1/17 9:56:56
#7楼
屏蔽层可以单端接地,也可以悬浮不接,根据实际情况定,不可双端接地。
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2015/1/17 21:02:28
#8楼
以下是引用zytlc2015/1/17 9:56:56的发言:
屏蔽层可以单端接地,也可以悬浮不接,根据实际情况定,不可双端接地。
说的有理!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1818
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1818
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2015/1/17 22:22:08
#9楼
7楼说的不错  不接地是可以的  我见过用双绞线做的