您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:1301 [上一页] [1] [下一页]
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/15 11:47:08
#0楼
如果我采用主站控制箱去控制分站控制箱一台电机的启动

1.按下主站“启动” 分站电机启动
按下主站“停止”分站电机接收信号 或者 遇到限位停止。

2.当出现限位坏掉,如果主分两站通信出现问题,电机就会失控,可能会造成各种损失。

3.S7-1200没有通信状态位

针对这种情况我们采用心跳检测方式,如果发现通信断开,自动停止电机动作;

附件 1.jpg

我们设置时钟存储字节,通讯时钟字节输出变量,再发送到另一台PLC。
另一台PLC接收变量常开与常闭并联 接时间继电器,时间到,线圈输出,我们就认为通信断开。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/15 11:51:38
#1楼
附件 2.jpg
S7-1200中,上电后启动方式 有3种:

1.不启动
2.暖启动-RUN模式
3.暖启动-断电前模式

如果选择3 PLC中外接的检测或者执行机构出现问题,PLC出现STOP状态;等故障清除后,PLC依然处于STOP状态。
因此我们选择时,通常将其更为:暖启动-RUN模式
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003