您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:7个,阅读:1331 [上一页] [1] [下一页]
1333
qweas66
文章数:67
年度积分:66
历史总积分:1333
注册时间:2005/4/9
发站内信
发表于:2015/1/14 18:17:05
#0楼
ACS800  90KW变频器面板开机显示DI6、DI7是怎么回事?变频器开机后,正常的第一行显示给定,第二、三等显示为频率、电流等,可是这台变频器开机后,第二行显示频率,第三行显示DI6 000010,第四行显示DI7***,请问这是怎么回事?参数设置问题吗?还有,使用PTC后(接至变频器X21:4,5及X21:9,10端子)怎么设置相应的参数?谢谢指导。
1333
qweas66
文章数:67
年度积分:66
历史总积分:1333
注册时间:2005/4/9
发站内信
发表于:2015/1/15 0:48:23
#1楼
问题补充:第三行显示:DI6-1  0001010,第四行显示:DI7-12   0000000
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/1/15 13:27:26
#2楼
看了说明书吗
12066
limassol
文章数:748
年度积分:936
历史总积分:12066
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2015/1/15 13:51:37
#3楼
第三 四行更改显示参数就可以了,ptc接X21:3 4,9,10,设置35参数组
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/1/15 14:07:36
#4楼
控制盘显示可配置。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1333
qweas66
文章数:67
年度积分:66
历史总积分:1333
注册时间:2005/4/9
发站内信
发表于:2015/1/17 17:29:03
#5楼
谢谢指导,显示问题已经通过控制盘配置解决,PTC参数也设置好了,实验正常。
继续请教:
1、如果该型号1台变频器拖动2台电机,也就是有2个PTC,没有PTC继电器,如何接线?
2、该变频器设计为DP总线控制,有机旁按钮盒(X22:1-DI1起动,X22:2-DI停止,X12:1-DI2A加速,X12:3-DI3A减速),如何正确设置参数实现机旁按钮操作变频器?目前的参数设置能中控、控制盘操作变频器,机旁按钮不起作用。(X22:3-DI3就地\远程,X22:4-DI4运行,X22:6-DI6中控起动\停止)
1333
qweas66
文章数:67
年度积分:66
历史总积分:1333
注册时间:2005/4/9
发站内信
发表于:2015/1/31 17:22:36
#6楼
文字叙述的不容易搞清楚,现将图纸转化为pdf文件上传,文件中的-FC为变频器,虚线框的LCB为机旁按钮,请帮忙指导如何设置相应参数实现机旁按钮盒的功能,谢谢。
1333
qweas66
文章数:67
年度积分:66
历史总积分:1333
注册时间:2005/4/9
发站内信
发表于:2015/1/31 17:32:41
#7楼
图纸上传搞错了,再试一下。
附件:
[本地下载]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004