您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:15个,阅读:4780 [上一页] [1] [2] [下一页]
11532
gjf201337
文章数:2594
年度积分:618
历史总积分:11532
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2015/1/13 20:38:12
#0楼
没有说明书,只好求助高手了,我是第一次做控制温度的项目,发热管温度没有达到设定值要求机器不能启动,并在触摸屏上报警,硬件上面PLC需要连接功能模块吗
附件 IMG_20150113_201950.jpg
附件 IMG_20150113_202015.jpg
附件 IMG_20150113_202039.jpg
享受生活
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2015/1/13 21:10:21
#1楼
如果不用在触摸屏上显示温度数值,可以把温控表的报警输出端子(6、7)接到PLC的输入点上,设置好温控表的报警温度值,作为PLC的控制条件!
8108
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8108
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/13 21:32:46
#2楼
这个应该是不能把温控器上显示数值在触摸屏上显示的,方式一楼的方法应该可行
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/1/13 21:43:13
#3楼
这个只能输出一个报警信号吧
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/13 21:52:19
#4楼
这个就是一个开关信号。直接把6、7和PLC输入端接上就行了,和一般的开关一样接。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
1848
mayongtian
文章数:234
年度积分:50
历史总积分:1848
注册时间:2012/7/3
发站内信
发表于:2015/1/13 22:03:43
#5楼
这个功能只用仪表的一个开关量就行
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/13 22:09:15
#6楼
做过很多,都是一楼所说的方法,只报警温度是否到达,不在触摸屏上显示温度
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/14 1:30:28
#7楼
用上限报警触点接到PLC输入端 如果这个点没有接通 说明没到达设定温度
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/14 6:44:09
#8楼
只要把温控器上的输出开关量接到PLC输入点就行了。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/1/14 8:24:10
#9楼
把6号和7号端子当做开关就可以了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005