发表于:2015/1/13 15:41:28
#0楼
哪位用过eplan画图的,加入8通道输入后地址I0.0--I0.7需要修改到I4.0--I4.7,在项目数据-PLC-编址里面填写起始地址I4.0后确定,出来全是I4.0,后面的几个通道没有自增1,这个怎么回事?请高手指点下呢