您现在所在的是:

变频器维修

回帖:12个,阅读:4588 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

驱动波形问题

4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/1/9 13:56:12
#0楼
6路波形如下图,大家给个意见
附件 20150109_112405.jpg

3212
1264812649
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3212
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2015/1/9 14:15:06
#1楼
厂家设计缺陷吧
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
700
710532198
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2014/12/31
发站内信
发表于:2015/1/9 14:51:06
#2楼
上桥稳压管选大了
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/9 15:24:50
#3楼
以下是引用7105321982015/1/9 14:51:06的发言:
上桥稳压管选大了
楼主试选小看下。再把波形图发上来看看。
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/1/9 16:03:56
#4楼
回复 #3楼 fywsch
驱动电路的正负压电源不是用稳压管而是变压器输出一路正一路负,没地方加稳压管,二楼讲的比较靠谱。
22938
weixiu123
文章数:13317
年度积分:646
历史总积分:22938
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2015/1/9 16:17:36
#5楼
没有用过示波器啊  了不起啊
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/1/9 17:23:23
#6楼
回复 #5楼 weixiu123
我求波形扭曲真相,心理扭曲不要上来探讨。
4325
pacific_boy
文章数:341
年度积分:53
历史总积分:4325
注册时间:2014/3/8
发站内信
发表于:2015/1/9 19:55:11
#7楼
回复 #1楼 1264812649
感觉是厂家设计造成的,有高次谐波干扰。我有一次测量,其余五路都是中规中矩的矩形波,非常好看,就有一路有毛刺,当时以为驱动没修好,反复测也没测出不良,硬着头皮运行了,也没问题。
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2015/1/9 22:29:37
#8楼
是否是每路都是这样?还是只有一路是这样?分析:从波形上看是上升沿过冲电压,下降沿没有关断尖峰,上升沿过冲是漏感造成的,而且好像超过20V,波形和测量点有相当大的关系,在Rg之前测的话有过冲没啥问题,之后测到的就要考虑是不是钳位电路有问题了,波形和许多因素都有关系,不带模块和带模块情况不一样,带负载和不带负载也不一样,看你的波形如此漂亮,因该是没带模块吧!建议检查Rg的阻值,适当增大Rg会有改善,还有的话,就要考虑加RCV电路了!
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/1/9 23:17:22
#9楼
回复 #8楼 haol1974
真是说到点子上了,非常精彩!非常有价值!我是在Rg之前测得波形,钳位二极管还有Rg都和模块一起,并未接入。这下彻底明白了。多谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005