您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:8个,阅读:648 [上一页] [1] [下一页]
1252
hwlfy1
文章数:54
年度积分:62
历史总积分:1252
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2015/1/9 9:41:55
#0楼
   F740 22KW 拿过来时故障代码都是过载,通电空载输出正常,带1.7KW和7.5KW的电机都是转两三秒后跳欠压。传感器或电流检测电跳不好会不会出现这种状况,想单独测试驱动, 不知道怎么去驱动保护。
924
ackam
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2008/10/14
发站内信
发表于:2015/1/9 11:38:00
#1楼
是主回路中有故障了,你说的空载应该是不点电机吧!这样就没有电流回路,所以没有报警,带了电机,形成回路了就出现报警了!
1252
hwlfy1
文章数:54
年度积分:62
历史总积分:1252
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2015/1/10 12:13:24
#2楼
回复 #1楼 ackam
是不接电机输出正常的,测过模块是好的,驱动板上R,S短接片去掉供电,能启动,驱动无输出信号。
1377
deslg
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1377
注册时间:2014/9/1
发站内信
发表于:2015/1/10 12:58:32
#3楼
万用表测试电容上的直流电压,启动电机。确认是不是电压掉下去了。后来的事就好办多了。
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2015/1/10 17:26:27
#4楼
很明显的主回路旁通故障!
4909
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:87
历史总积分:4909
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2015/1/10 21:31:42
#5楼
主回路直流是接触器还是继电器?可能触点有问题了,接触不良吧,处理一下看看。
1252
hwlfy1
文章数:54
年度积分:62
历史总积分:1252
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2015/1/10 22:10:10
#6楼
回复 #3楼 deslg
直流没测过,这两天忙着接柜子,有时间测测看是不是真的欠压。
1252
hwlfy1
文章数:54
年度积分:62
历史总积分:1252
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2015/1/10 22:14:52
#7楼
回复 #5楼 无敌小飞龙
是可控硅的,电路这块不是很了解,查了故障代码,之前的全都是过载,这边试了两次都是欠压。
1252
hwlfy1
文章数:54
年度积分:62
历史总积分:1252
注册时间:2012/12/11
发站内信
发表于:2015/1/13 11:13:30
#8楼
回复 #7楼 hwlfy1
带电机测了下直流电流下降的很快,540V降到430V跳欠压的,历史故障全是过载,怎么到这边成欠压了,先查查可控硅这部分的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004