发表于:2015/1/8 22:23:27
#0楼
有几天上班闲的没事,市里面接了个私活,一共三套,都是软启动器,一托二,具体要求是,有远程和就地控制,按下启动按钮时,先启动第一台电机,软启动器投入运行,启动时间30秒,启动结束后,旁路接触器吸合,软启动器退出启动运行,待软启动器冷却30-40分钟后启动第二台电机,启动30秒,第二台旁路接触器吸合,软启动器再次退出启动运行,这一段是启动,停止是远程可以停止,就地也要停止,整套系统处于待机状态。
原件要求,不要PLC,只用2个按钮,4台CJ-1接触器(辅助接点是两常开,两常闭),4只中间继电器,,一个时间继电器,一台软启动器是西驰55KW的,10A接线端子一个。
水平有限,但是也按照要求也启动了,最可气的是,柜子用了十天后,又有了改动,现在的启动顺序是,第一台启动后,才能启动第二台,为了保险起见,第一台旁路互锁的是第二台的电源,以防止第一台旁路接触器吸合时,第二台也误吸合,现在的改动要求是,面板上加一组按钮,专门启动第二台,在第一台没有运行的时候,第二台在用面板按钮可以直接启动,我思前想后,没有想出一种安全的启动接线图,特来到这里讨论一下,大家有什么高见?可惜的是,当时我画的临时图纸弄丢了,
原件要求,不要PLC,只用2个按钮,4台CJ-1接触器(辅助接点是两常开,两常闭),4只中间继电器,,一个时间继电器,一台软启动器是西驰55KW的,10A接线端子一个。
水平有限,但是也按照要求也启动了,最可气的是,柜子用了十天后,又有了改动,现在的启动顺序是,第一台启动后,才能启动第二台,为了保险起见,第一台旁路互锁的是第二台的电源,以防止第一台旁路接触器吸合时,第二台也误吸合,现在的改动要求是,面板上加一组按钮,专门启动第二台,在第一台没有运行的时候,第二台在用面板按钮可以直接启动,我思前想后,没有想出一种安全的启动接线图,特来到这里讨论一下,大家有什么高见?可惜的是,当时我画的临时图纸弄丢了,