1,有台电机的停止按钮按下后电机又转起来。刚开始以为是停止按钮有问题,在仓库领了个新的停止按钮,想了想不对,启动按钮有问题才对。又换了个启动按钮,用通断档打了下 换下来的启动按钮,果然常开触点通了。
2,炉子的热电偶温度跳得很厉害。拿了个新的装上,操作工说温度显示为0,因为正负极是按照原来热电偶接的,也没想正负极会反,以为是拆线的时候不小心把24v接地了,用万用表打电压,果然为0,再去测24v保险,也是好的,后来没法只好把正负极调相,一下就显示正常了,正负极也有24v了,后来发现厂家把正负搞反了。热电偶在这种情况下,就会出现温度为0,电压为0的情况
十岁不愁、二十不悔、三十而立
22264
cgmguangming
文章数:4386
年度积分:521
历史总积分:22264
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2015/1/6 2:01:59
#1楼
遇到过温度跳,检查原因是电偶接线处线毛刺搭铁了。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/6 3:44:28
#2楼
维修前先思考,是对的。
此帖发自手机工控论坛
1376
wbf207
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2014/4/22
发站内信
发表于:2015/1/6 6:45:19
#3楼
以下是引用cgmguangming2015/1/6 2:01:59的发言:
遇到过温度跳,检查原因是电偶接线处线毛刺搭铁了。
你遇到的是热电偶里面的电阻有好多氧化物,清理时不小心把电阻丝搞断了,还有外边的保护棒也烧弯了,再不换就取不出来了,索性整个都换新的,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/6 6:52:52
#4楼
楼主强的,碰到问题会分析总会使你比别人更快解决问题的。
此帖发自手机工控论坛
17953
329345277
文章数:5647
年度积分:513
历史总积分:17953
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/1/6 7:03:40
#5楼
解决了是小故障,解决不了就是大故障了。给楼主赞一个。
1376
wbf207
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2014/4/22
发站内信
发表于:2015/1/6 8:02:59
#6楼
以下是引用3293452772015/1/6 7:03:40的发言:
解决了是小故障,解决不了就是大故障了。给楼主赞一个。
谬赞,谢啦,
十岁不愁、二十不悔、三十而立
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/1/6 8:11:28
#7楼
    会分析,维修快。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/1/6 8:15:35
#8楼
有思想,有解决能力,这才是真正的工作中学习经验
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/1/6 8:25:28
#9楼
    热电偶接线有极性的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005