您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:1499 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电缆要选多大?

25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/1/5 21:44:37
#10楼
这个负荷量加上距离
需要上240的线
毕竟是这是带电长期运行!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/5 21:57:10
#11楼
200kW是多台设备的累积容量(装机容量)还是计算负荷,或是单机容量,负载性质如何。
此帖发自手机工控论坛
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/1/6 8:29:55
#12楼
       200KW的用电负荷,电压380V
       电流至少380A以上,185平方的电缆小啦,至少选240平方的。
731
wanhebin
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:731
注册时间:2014/12/3
发站内信
发表于:2015/1/6 8:58:21
#13楼
给电缆留点余量
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/1/6 9:00:05
#14楼
线当然是越大越好了,也要考虑成本的,做项目更好把好这关,185就好。如果是自己的就240留点余量,万一以后增加设备也能用 上
自学成才!
4495
17403460
文章数:359
年度积分:50
历史总积分:4495
注册时间:2012/8/21
发站内信
发表于:2015/1/6 14:24:43
#15楼
但是你还需要考虑负荷的使用率。
2243
caihongwei999
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2243
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2015/1/8 22:17:29
#16楼
不是自己花钱240
此帖发自手机工控论坛
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/1/9 10:18:12
#17楼
185的确小了,不太放心啊。
天地不仁以万物为刍狗
2342
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2342
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2015/2/8 9:08:56
#18楼
果断240,给自己留后路
此帖发自论坛手机版
1204
草履虫1982
文章数:198
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2015/1/29
发站内信
发表于:2015/2/9 11:18:46
#19楼
以下是引用mjinbao2015/1/5 21:57:10的发言:
200kW是多台设备的累积容量(装机容量)还是计算负荷,或是单机容量,负载性质如何。

这个很重要啊。还得对应符合方式查表。
要真是在空气中敷设,用的交联的电缆,185的(3相4线)额定电流是456A。
而且要全路径啊,主要空气中的,有少部分是埋地的,看埋地部分多少,非常少可以忽略,多点就得安埋地的算。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006