您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:858 [上一页] [1] [2] [下一页]
920
807222310
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2015/1/5 10:29:01
#0楼
我这有一台给料机0.55kw,变频器控制,之前用了一台小的变频器,电机以启动变频器就报过电流,电流极限。这有换了一台大的变频器0.75kw的变频器,但是电机以启动还是报过电流,电流极限。这是为什么!
此帖发自手机工控论坛
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/1/5 10:46:07
#1楼
先判断外部有没有机械卡死啦,电机有没有问题。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2015/1/5 11:04:51
#2楼
    实际测量电机电流,变频器设置。
86313
ZCMY 版主
文章数:47580
年度积分:832
历史总积分:86313
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/1/5 11:11:50
#3楼
换1.5KW的再试
1455
kaka520111
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1455
注册时间:2008/11/5
发站内信
发表于:2015/1/5 13:30:54
#4楼
回复 #3楼 ZCMY
好直接!表情
26510
ytleaderplc
文章数:11084
年度积分:1073
历史总积分:26510
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/1/5 13:43:58
#5楼
不一定是变频器的问题
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
23115
weixiu123
文章数:13317
年度积分:823
历史总积分:23115
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2015/1/5 15:08:33
#6楼
外面的线有没有问题 还有电动机什么的看看啊
920
807222310
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2015/1/5 15:28:38
#7楼
电机一切都正常!在装这个大的变频器之前用的接触器控制一切正常,钳形表掐的运行电流不到1A而变频器上报的4A多。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/5 17:40:14
#8楼
设置都正确不?
此帖发自手机工控论坛
7247
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:203
历史总积分:7247
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/1/5 18:37:07
#9楼
带减速机的电机不一定正常
此帖发自手机工控论坛