求大神

1319
980033932
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1319
注册时间:2014/11/15
发站内信
发表于:2015/1/5 0:33:23
#0楼
我用224接了个em235模块,可是我用电脑检测,接入端没信号,一直是0求大神指教,这是怎么回事?用的是224xp,是后面扩展的第一个模块,输入是alw4,求大神啊
此帖发自手机工控论坛
24019
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:187
历史总积分:24019
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/5 0:44:15
#1楼
我也没有用过,那就从1开始,一直往上面试不就出来了。
smart是aiw16开始的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
17956
329345277
文章数:5647
年度积分:516
历史总积分:17956
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/1/5 5:29:54
#2楼
拨码、接线查了没,信号到模块了吗
此帖发自论坛手机版
86088
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:607
历史总积分:86088
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/1/5 12:59:15
#3楼
呵呵;输入上自带的是AIW0 AIW2;后面再扩展EM235的话,第一个输入地址为AIW4;
至于输入没有值,请确认接线及DIP开关;
26225
ytleaderplc
文章数:10967
年度积分:788
历史总积分:26225
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/1/5 13:14:59
#4楼
电压还是电流信号,自己用万用表测测输入。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
7211
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:167
历史总积分:7211
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/1/5 16:07:54
#5楼
输入信号跟拨码开关对应起来,0  2  4  6  把不用的通道短接试试
28361
guanyumou 版主
文章数:10599
年度积分:339
历史总积分:28361
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2015/1/5 16:22:38
#6楼
以下是引用9800339322015/1/5 0:33:23的发言:
我用224接了个em235模块,可是我用电脑检测,接入端没信号,一直是0求大神指教,这是怎么回事?用的是224xp,是后面扩展的第一个模块,输入是alw4,求大神啊
你的CPU到底是CPU224还是CPU224XP,你要知道CPU24和CPU224XP这两个CPU扩展EM235后,EM235的第一路模拟量输入的地址是不一样的!因为CPU224XP自带两路模拟量输入!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1319
980033932
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1319
注册时间:2014/11/15
发站内信
发表于:2015/1/5 21:21:12
#7楼
是xp的,它的第一个地址是alw4,对吧,就是没反应
此帖发自手机工控论坛
86088
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:607
历史总积分:86088
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/1/6 7:30:02
#8楼
你接到自带的第一路读取AIW0看有没数值;
3671
穿孩子的树
文章数:344
年度积分:50
历史总积分:3671
注册时间:2014/9/10
发站内信
发表于:2015/1/6 15:48:03
#9楼
em235的24v电源没接吧