发表于:2015/1/3 22:42:04
#0楼
我用西门的TP700触摸屏跟西门子S7-200通讯。能通过触摸屏山的按钮控制设备的启动和停止,这就说明触摸屏跟PLC已经通讯上了。既然已经通讯上了,为什么其他大部分地址跟数据都不能正常读写了?
通讯线:3-3,8-8,5-5。
问题:可以通过触摸屏上的“启动”、“停止”按钮,控制机器的启动和停止。这就说明触摸屏跟PLC是通讯上了啊。但是只有少量的几个位能正常读写,PLC的所有数据都不能读写。
下图的这些数据,包括左右的地址都不能读写。这是什么原因,是一定要用西门的原装的通信线还是我触摸屏上的参数设置不对?
[此贴子已经被作者于2015/1/3 22:45:55编辑过]
西门子