您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:3709 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2809
781905891
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:2809
注册时间:2010/3/29
发站内信
发表于:2015/1/1 19:55:50
#0楼
现有一台三相可控硅电力调整器,输入三相 AC 380V,输出三相 AC 0~380V ,控制信号为4~20mA,对应0~380V输出,
负载为一单相380V隔离变压器,单相380V隔离变压器输入单相0~380V,输出0~20V AC.
三相可控硅的输入R S T 三相都接了,输出只接了两相U和W,另一相断开不接(因为负载为单相隔离变压器),控制信号为PID控制产生4到20mA信号,控制三相可控硅的输出为AC0~380V,结果上电几分钟,变压器直接冒烟,挂掉了,现在还不知道是什么原因,怕换一台变压器后又烧掉了,请各们大侠帮忙分析下是什么原因,谢谢了!



今天换了一个单相的电力调整器,上电,变压器发热也不厉害,正常,估计是三相电力调整器不能用于两相。
谢谢各位给我的提示和启发。
[此贴子已经被作者于2015/1/3 21:41:49编辑过]
3847
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3847
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/1/1 20:08:44
#1楼
  一相不接烧的,不可能吧,三相用电不平衡会引起这样的烧坏 ??
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/1/1 20:31:20
#2楼
线路有没有短路。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/1/1 20:42:05
#3楼
是以前用过的设备,还是新装的设备;损坏的是隔离变压器吗,可控硅有无保护。
变压器损坏,可能是通入了直流;可结合电路图进行分析。
[此贴子已经被作者于2015/1/1 20:51:11编辑过]
此帖发自论坛手机版
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/1/1 21:58:54
#4楼
1、可控硅控制器空载试机,测试电压调整功能是否正常。
2、把隔离变压器的绕组拆卸研究,是否过流烧坏,还是匝间短路,不过这个不好判断,只能是查看漆包线是否全部烧脱皮。
2713
songyuxi
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:2713
注册时间:2005/1/7
发站内信
发表于:2015/1/1 22:09:08
#5楼
和波形有关,变压器按正玄波设计的。经过调压器后波形有变化。
此帖发自论坛手机版
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/1 22:57:36
#6楼
换三相可控硅电力调整器吧,或者变压器加过热保护。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
2809
781905891
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:2809
注册时间:2010/3/29
发站内信
发表于:2015/1/2 6:37:20
#7楼
回复 #1楼 anheng
刚开始我也不确定三相电力调整器能不能只用两相,后打电话人家厂家咨询后,人家说可以,没问题,所以只接了两相,现在变压器挂掉了,我最怀疑的有两点:
1.三相电力调整器不能只接两相用
2.此电力调整器调压整出来的波形有问题,谐波太大,变压器受不了发热
2809
781905891
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:2809
注册时间:2010/3/29
发站内信
发表于:2015/1/2 6:38:34
#8楼
回复 #2楼 秀空
没有短路,上电加热物体到400度后,过了几分钟,就开始冒烟了
2809
781905891
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:2809
注册时间:2010/3/29
发站内信
发表于:2015/1/2 6:43:37
#9楼
回复 #3楼 mjinbao
变压器是以前用过的设备,是隔离变压器,不过以前是在变压器的输出端加开关量固态继电器控制加热,现在是在变压器的输入端加模拟量固态继电器,控制变压器的输入电压来控制加热。
不知你说的直流来自于哪里,谢谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报