您现在所在的是:

串口通信

回帖:4个,阅读:833 [上一页] [1] [下一页]
916
chenya98
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2008/8/19
发站内信
发表于:2014/12/28 9:01:01
#0楼
我在现场有遇到图片中的问题,是ModBus RTU模式,对地址为4F的设备进行读操作。
发现回复的时候比较乱,但是超长代码我有看过,数据长度及数据内容都没问题,甚至连CRC校验码也没问题,就是无故后面多了一串东西,所以有如下问题,希望大佬给予帮助,谢谢!
1.这样的现象是否是干扰造成的?
2.对超长回复代码一般主机是怎么处理的?
3.这种现场有可能是什么原因造成的?
附件 2014-12-28_8-43-19.jpg
[此贴子已经被作者于2014/12/28 9:23:43编辑过]
916
chenya98
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2008/8/19
发站内信
发表于:2014/12/29 22:16:31
#1楼
表情表情表情
5486
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5486
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2015/1/9 9:34:49
#2楼
多的数据出现在哪?CRC前面还是后面!
天道酬勤!
2522
glenxu
文章数:635
年度积分:78
历史总积分:2522
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2015/1/9 15:06:28
#3楼
1.检查终端电阻是否正常,如果没有请加上。
2.最好采用西门子的PPI或DP处理办法,增加偏置电阻,可以基本杜绝这个问题。
3.采用屏蔽双绞线,屏蔽单端接地。必要时采用双屏蔽,双屏分别单端接地。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
916
chenya98
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2008/8/19
发站内信
发表于:2015/1/30 13:09:38
#4楼
1.这样的现象是否是干扰造成的?
如果不是干扰,那为什么会超长
如果是干扰,那怎么数据部分正常就是校验码部分超长。且没次都是固定的长度和数据?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004