您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:15个,阅读:1232 [上一页] [1] [2] [下一页]
1349
philips105s
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2014/12/27 16:06:19
#0楼
如题,将变频器的rst接触器线圈和启动停止用一个辅助继电器来控制,准备这样做,会有不好的地方吗?
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/12/27 16:23:10
#1楼
没看明白你的意思
自学成才!
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/27 16:37:13
#2楼
不好,供电不要与启停同时通断,供电保持,端子启停即可。。。
此帖发自论坛手机版
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1349
philips105s
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2014/12/27 17:07:14
#3楼
回复 #2楼 lifuquan611
我也觉得这样不好,主要怕停机时,电动机反向电动势进入变频器烧东西,会这样吗?
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/12/27 17:58:37
#4楼
不这么控制的。
此帖发自论坛手机版
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/12/27 18:37:02
#5楼
楼主这样做的目的是什么?
变频器控制自由停车不是更好!
571
yezibuai
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:571
注册时间:2014/4/1
发站内信
发表于:2014/12/28 9:11:20
#6楼
变频器电源不要频繁启停,会炸机的
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/28 9:42:31
#7楼
呵呵;如果你不在意变频器的寿命有严重的影响的话,就这样用吧;
另外你的方法可以更简单点,直接把变频器运行端短接;何必再并到电源上去呢,不是多此一举;
7850
jianqiang913
文章数:449
年度积分:580
历史总积分:7850
注册时间:2007/3/27
发站内信
发表于:2014/12/28 14:20:44
#8楼
11kw变频,试过通电后,马上启动。。。变频器没反应了。。。。按停止再启动,又能用了。。。。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/28 18:02:51
#9楼
这么做是不合理的。为什么?因为变频器的电源进线,对变频器的直流母线有一个预充电过程,直流母线还没充好电,就激励变频器启动,这太危险了。西门子的变频器这要做是会报故障的。因为逆变器的供电电压低,不允许变频器运行。