如题,不知配LC1D300A的接触器(施耐德)的还是配LC1D410的接触器更保险,还有控制这么大电流的接触器,一般还需要什么元件配合?
35588
lifuquan611
文章数:15407
年度积分:548
历史总积分:35588
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/26 11:36:12
#1楼
最大260,非频繁启动300的可以,越大越好,价格就上去了。。。
此帖发自论坛手机版
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/12/26 11:46:00
#2楼
额定电流300A的接触器足够用。
此帖发自论坛手机版
7247
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:203
历史总积分:7247
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/12/26 12:13:27
#3楼
肯定410的保险、寿命也长
5934
truezhang
文章数:981
年度积分:263
历史总积分:5934
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2014/12/26 14:26:12
#4楼
主要是价格也贵了很多,而且客户启动也不频繁
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/12/26 15:12:57
#5楼
还是410的比较好,毕竟电流这么大,而且国产东西,你懂的,触头不一定那么标准!
做什么事贵在坚持!
28985
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:876
历史总积分:28985
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/26 15:51:14
#6楼
这个肯定要留余地的  稍微大一点好
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/12/26 18:54:01
#7楼
300A足矣。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2014/12/26 19:39:19
#8楼
阻性负载(如电热丝)的特点是起动电流等于工作电流(白炽灯除外),而感性负载起动电流大于工作电流,象笼形电机起动电流是额定电流的数倍。因此阻性负载选用接触器时,两者电流相等就足够了。
28547
guanyumou 版主
文章数:10623
年度积分:525
历史总积分:28547
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/12/26 19:47:07
#9楼
阻性负载,你能说说具体设备吗?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接