您现在所在的是:

工控软件

回帖:17个,阅读:746 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

组态王求助

1269
980033932
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1269
注册时间:2014/11/15
发站内信
发表于:2014/12/25 19:09:31
#0楼
大家好,
我一直在学习我们的组态王,但是现在我我遇到一个问题,就是怎样让组态王显示我plc的一个数据,总是没有反应,不知道为什么,我plc的数据放在VB100里,然后组态王的变量数据时V100.或者VB100都试了,但是就是没有显示,望您能帮我解决下,我将不胜感激
此帖发自手机工控论坛
6409
1041858828
文章数:434
年度积分:50
历史总积分:6409
注册时间:2012/4/21
发站内信
发表于:2014/12/25 19:26:53
#1楼
把数据词典里的数据类型设置正确
此帖发自论坛手机版
1269
980033932
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1269
注册时间:2014/11/15
发站内信
发表于:2014/12/25 19:30:54
#2楼
设置了,如果是lo实数就用了float如果是整数就用了short。是该这么设置把。可是就是不显示
此帖发自手机工控论坛
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/25 21:50:18
#3楼
站号,地址都搞对了吗,有没有通讯成功
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
581
辽油小艾
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/12/18
发站内信
发表于:2014/12/26 8:46:17
#4楼
只有这一个数据是这样么,其它的数上来没有?把地址再弄准,我有一次也遇到这个问题,后来发现地址没对上!
[此贴子已经被作者于2014/12/26 9:17:53编辑过]
1269
980033932
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1269
注册时间:2014/11/15
发站内信
发表于:2014/12/26 9:42:28
#5楼
通讯上了,离散量没问题,就是数据显示不出来。好几天了都没整明白,蛋疼啊。
此帖发自手机工控论坛
1269
980033932
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1269
注册时间:2014/11/15
发站内信
发表于:2014/12/26 9:43:40
#6楼
望大家赐教
此帖发自手机工控论坛
581
辽油小艾
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:581
注册时间:2014/12/18
发站内信
发表于:2014/12/26 10:53:27
#7楼
读写属性!再看看,改成读写。再不行把数据放在VW100试试!
1269
980033932
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1269
注册时间:2014/11/15
发站内信
发表于:2014/12/26 12:56:10
#8楼
跟那个有关系吗?我一直就是用的读写,有没有可能是软件的问题啊??
此帖发自手机工控论坛
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/12/26 13:34:49
#9楼
软件安装正确应该没有什么问题了