您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:1213 [上一页] [1] [2] [下一页]
784
584075715
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:784
注册时间:2013/8/6
发站内信
发表于:2014/12/24 15:19:10
#0楼
我在一个2米2的柜子内装一个1000A断路器,2个400A断路器,2个250A断路器  再在下面装西门子200PLC模拟量比较多    这样可以吗?、  或者怎样降低干扰????
1323
hifi627
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1323
注册时间:2013/5/17
发站内信
发表于:2014/12/24 15:31:17
#1楼
断路器没什么干扰,如果是400A的接触器那就有干扰。
784
584075715
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:784
注册时间:2013/8/6
发站内信
发表于:2014/12/24 15:38:34
#2楼
回复 #1楼 hifi627
哦哦   我记得很多人 , PLC跟小电流的接触器 ,变频器都有放一个柜子的。     我们这个因为电流太大     所以就不是很清楚   网上查资料也不是很明白   断路器与PLC距离多空一些应该会好些吧??、
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/12/24 15:46:37
#3楼
还是分开装吧,柜子值不了几个钱,调试中遇到问题就麻烦了!
做什么事贵在坚持!
784
584075715
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:784
注册时间:2013/8/6
发站内信
发表于:2014/12/24 15:54:24
#4楼
回复 #3楼 gf2003129
前辈  是不是我上面那种方案不可行    因为我们这是一套测试设备     最开始我们里面都还打算装18.5KW变频器和接触器的     后面把变频器和接触器分开一个柜子了
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/12/24 15:55:37
#5楼
尽量离的远点
此帖发自论坛手机版
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2014/12/24 16:29:08
#6楼
PLC柜里面要装这么大的空开啊!单独搞个PLC柜子最好!维护检修都方便!
784
584075715
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:784
注册时间:2013/8/6
发站内信
发表于:2014/12/24 16:34:52
#7楼
回复 #6楼 启动绕组
等于是把配电 跟控制装一个柜子里的    我们现场设备供电也是从这里面分出去的    不知道这样可行吗???
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/12/24 16:34:54
#8楼
楼主,装空开的,那是开关柜了。
PLC单独制作控制柜吧。
784
584075715
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:784
注册时间:2013/8/6
发站内信
发表于:2014/12/24 16:40:41
#9楼
回复 #8楼 cfg168
恩恩    你说的是对的   但是现在就是我想把 这俩部分装一柜子里     2米2高   上半部分装开关   下面装PLC控制这些    现场电缆动力走后面   控制从前面走    这样不知道可行不?????      (现场地方不是很大  已经吧变频器和接触器这些分开一个柜子了,再分一个柜子就是三个柜子 有2米多宽了)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005