发表于:2014/12/24 11:16:40
#0楼
昨晚夜班十一点半,一原油储罐说液位不准,去察看工艺人员说,储罐进料但液位显示不变化。
储罐有两套液位计一就地码带原本带远传来,领导嫌老土换成了雷达把码带远传拆了。
工艺人员说只要到现场用手拽几下码带屋里的雷达数值就变,不拽又不变了,看了屋里数到现场看码带果然差了4公分,用手拽了几下码带到屋里看还真是一样了。
害怕问题没解决,下半夜在来修,和工艺人员聊了二十多分钟,看液位还是不变,到现场码带又长了三厘米,回来从控制柜断电重启数值不变,在断电重启故障仍然,没办法只能现场爬罐
27米的罐爬的腿软终于上去了,用现场面板把所有板卡的数据淸了个遍都重新启动后即然好了
下来在屋里又观察了十多分钟,看正常。这故障啥原因,拽码带就变化正确不拽就不变,搞不懂
