您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:13个,阅读:812 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

交流司服电机问题

653
840515462
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2014/9/26
发站内信
发表于:2014/12/21 8:22:54
#0楼
交流司服电机不用控制器,可以用PLC的脉冲信号接电机吗,我控制不要很准确,我是想用司服电机停电没惯性的性能,可以吗了
此帖发自手机工控论坛
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/21 8:43:05
#1楼
PLC 就是控制器了
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/21 9:04:50
#2楼
呵呵;想省掉驱动器?
653
840515462
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2014/9/26
发站内信
发表于:2014/12/21 9:05:33
#3楼
是的可以吗
此帖发自手机工控论坛
653
840515462
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:2014/9/26
发站内信
发表于:2014/12/21 9:10:39
#4楼
可以不要用驱动器吗?
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/21 11:44:40
#5楼
当然不行了。伺服电机需要交流电供电才能转起来,PLC只给脉冲,电机怎么转?而且PLC的输出驱动能力很弱呀。你需要伺服电机加配套的伺服驱动器,然后PLC给伺服驱动器发脉冲,然后伺服驱动器根据你发的脉冲数,让电机转多少个角度。然后,实现你想要的位置或距离。然后...。
我是你的朋友
7026
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:294
历史总积分:7026
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/12/21 11:53:42
#6楼
这个肯定不行了
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/21 12:24:14
#7楼
伺服电机不能没有驱动器,不然就不叫伺服电机了
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/21 14:22:16
#8楼
呵呵,不现实,从驱动能力上讲就不行,pLc晶体管驱动只有几w,电机不可能这么小吧!另外伺服是一套系统,至少电机编码器反馈,你驱动器减了反馈如何处理!
此帖发自论坛手机版
11919
453414193
文章数:1545
年度积分:845
历史总积分:11919
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2014/12/22 22:22:47
#9楼
必须要驱动器配合使用!
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved