您现在所在的是:

人机界面

回帖:3个,阅读:435 [上一页] [1] [下一页]
924
cllcll2
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2014/7/16
发站内信
发表于:2014/12/19 22:35:38
#0楼
wincc 6.2的历史数据保存成.CSV格式,请问要如何实现呢?
谢谢大家了
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/20 7:59:41
#1楼
这个很古老了吧,现在7.3
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
37237
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1589
历史总积分:37237
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/12/20 9:17:16
#2楼
以下是引用cllcll22014/12/19 22:35:38的发言:
wincc 6.2的历史数据保存成.CSV格式,请问要如何实现呢?
谢谢大家了

6.2采用SQL数据库,Execl也能访问SQL数据库

基本的方式大约有以下几种:
1、通过Execl访问SQL的快速归档(或者慢速归档,查询语法不同),然后Execl保存为CSV格式。
2、可以通过在WinCC中使用脚本依照CSV格式来写文件。
3、可以购买西门子的数据归档软件。

Good Luck~
924
cllcll2
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2014/7/16
发站内信
发表于:2014/12/20 22:48:08
#3楼
回复 #2楼 cvlsam
谢谢了,我试试