您现在所在的是:

英威腾PLC体验

回帖:11个,阅读:1265 [上一页] [1] [2] [下一页]
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/19 11:46:24
#0楼
大家来发表下英威腾在PID方面的设置和应用吧,我最近在测试这方面,相关数据和实际测试陆续和大家分享,希望大家给予指导和建议。
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/19 12:43:23
#1楼
楼主辛苦了,我还没时间玩呢
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/19 13:10:28
#2楼
我也是最近刚开始测试,参数陆续会发到论坛里。请大家多参与
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/19 14:20:32
#3楼
发现它的PID说明里有些搞不明白是手册编辑错误还是有我没理解对的,其中在正反控制的描述里应该是传输0或者1值,可是帮助里的举例却是7,让我很迷糊。请大家给点意见。
附件 55.jpg

附件 56.jpg
[此贴子已经被作者于2014/12/19 14:37:59编辑过]
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/19 14:43:32
#4楼
回复 #3楼 348637186
应该是帮助的举例有错误,我用软件里的向导做PID里面正作用为0,反作用为1.
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/19 15:56:44
#5楼
初步测试PID功能,后期在按照实际改进,大家参考
附件 54.jpg
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/19 17:02:08
#6楼
现在在PID输出限位那里出现问题,设定了限制输出值,可是仍然输出。我在找原因,看来还是哪里设置的不对。
2504
白吃米饭
文章数:560
年度积分:50
历史总积分:2504
注册时间:2013/7/8
发站内信
发表于:2014/12/19 21:55:55
#7楼
回复 #6楼 348637186
表情表情就需要这种钻研的精神
不忘初心、方得始终。
3467
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3467
注册时间:2010/3/7
发站内信
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/19 22:44:43
#8楼
这是说变频器还是说plc
此帖发自论坛手机版
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/22 8:44:17
#9楼
说的是PLC,是不是这个输出只是对所以设备的吧,不应该只针对变频器吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005