发表于:2014/12/19 7:44:16
#0楼
接到客户电话,说变频器启动运行,PLC与触摸屏就通讯中断,显示####,到现场发现确实是这样的情况,按照以往经验,判断是变频器的输出干扰到通讯,带了磁环和屏蔽线。现场检查发现,只要变频器有输出频率,就会导致通讯中断,把连接plc与变频器的模拟信号线拆掉,再运行变频器,通讯正常;将模拟信号线原样接好,再拆掉变频器的输出线,启动运行变频器,通讯正常;由此判断是变频器的输出通过空间辐射干扰到连接plc与变频器的模拟信号线。
分析出原因之后,采取相应的措施,由于客户现场没有良好的接地条件,没法接地;变频器输出套磁环,信号线更换成屏蔽线,并且也套小磁环,屏蔽层一端接地。。弄好之后再运行,还是会通讯中断,按照以往经验,上述处理之后应该就会好了呀,而且又是晚上,快半夜了都。 最后检查是否存在地势干扰,用万用表分别测量电机外壳,变频器外壳和plc三者之间是否导通,测量结果三者并不导通。这次真的头大了。。最后实在没招了,凭直觉,瞎捣鼓,将电机的地线直接接到变频器的接地端子上,再运行,嘿,竟然好了,喜出望外啊,终于舒了一口起。
问题虽然是解决了,直觉告诉我原因可能是平衡了电机的中性点,使感应电得到了释放。。具体是什么原因还不是很清楚,请高手指点。。。
