您现在所在的是:

英威腾PLC体验

回帖:10个,阅读:1349 [上一页] [1] [2] [下一页]
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/17 16:52:39
#0楼
英威腾的输入和输出需要单独做量程转化的程序还是有其他方法?
今天我用信号发生器模拟了一个输入信号4到20毫安的信号,他的设置画面里是-20MA到20MA的量程,感觉需要再加做程序来实现转化。
附件 2014121811.jpg
附件 201412183571.jpg
[此贴子已经被作者于2014/12/18 11:20:42编辑过]
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/17 18:00:06
#1楼
模拟量吗,它本身就有一个量程的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/18 11:02:17
#2楼
附件 2014121811.jpg
1701
iqis000
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:1701
注册时间:2005/8/22
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/18 12:24:17
#3楼
亲,4-20mA,不是你这样设置的,数字量的范围是-2000~2000   4mA是0   0mA就是-500   20mA是2000

零点数字量填-500   最大数字量填2000

采样值在D504里没问题   传送应该是字,不是双字   不能用DMOV   应该是MOV

就算你想直接用4-20做量程,不考虑精度问题  应该这样:零点数字量填-5   最大数字量填20
[此贴子已经被作者于2014/12/18 12:26:53编辑过]
应为即愿为!
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/18 13:10:35
#4楼
做了修改后,自己做了个模拟 4到20毫安的范围对应0到100的阀门开度值,程序和设置如图,有一些很小的偏差,但是在预期,可以应用。程序显示为19.9,我实际的发出信号为20%,精度还可以。
附件 234.jpg
附件 2014.jpg
[此贴子已经被作者于2014/12/18 15:02:21编辑过]
2504
白吃米饭
文章数:560
年度积分:50
历史总积分:2504
注册时间:2013/7/8
发站内信
发表于:2014/12/19 11:15:05
#5楼
回复 #4楼 348637186
表情期待楼主后续更精彩的体验,记得再来分享哟~
不忘初心、方得始终。
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/12/19 11:33:17
#6楼
pLc需要编写信号处理器程序
此帖发自论坛手机版
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/22 10:42:46
#7楼
今天又做了一个AO输出的测试。请大家分享并提意见。
附件 19a.jpg

附件 201412223575.jpg
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/12/22 12:50:11
#8楼
根据实际情况设置量程,
做什么事贵在坚持!
952
348637186
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2014/9/19
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2014/12/24 15:09:44
#9楼
好的,应该可以,我只是按照我平时的习惯做的,楼上的方法更简便!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005