您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:18个,阅读:902 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

怎么会这样?

7089
陈景廉
文章数:1853
年度积分:49
历史总积分:7089
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2014/12/16 15:46:52
#0楼
菜鸟求教:
附件 无标题.jpg



谢谢。
5327
ytleader
文章数:1151
年度积分:63
历史总积分:5327
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2014/12/16 15:57:20
#1楼
超出范围了,具体的plc型号是什么
此帖发自论坛手机版
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/16 16:14:22
#2楼
16位的最大是32767,你超过范围了,你那软元件测试里面不要选择16位整数,要选32位的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7089
陈景廉
文章数:1853
年度积分:49
历史总积分:7089
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2014/12/16 16:33:26
#3楼
这么说来,字D160包含D161(高位)D160(低位)一共就只有16位?不是32位吗?松下的就是32位的。
如果我要求传输超过32767的数,那我该怎么做?

我的PLC是FX1N-40MT
[此贴子已经被作者于2014/12/16 16:35:13编辑过]
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/16 17:06:39
#4楼
16位整数是32767,你要是设置超过32767的数要把后面的数制更改一下。
1871
hansenblue
文章数:411
年度积分:50
历史总积分:1871
注册时间:2011/4/8
发站内信
发表于:2014/12/16 17:47:36
#5楼
类型不对吧
好的,就这样加油吧
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/16 19:42:14
#6楼
33000大于32767,所以就会出现提示;
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/12/16 19:47:35
#7楼
没遇见过!
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/16 21:21:14
#8楼
附件 209fc3de314d9299bdbb0a1f8cc1a39400836320.jpg
3467
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3467
注册时间:2010/3/7
发站内信
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/16 22:03:02
#9楼
16位的最大是32767,你超过范围了,你那软元件测试里面不要选择16位整数,要选32位的
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!