发表于:2014/12/15 19:08:13
#0楼
今天安装一套恒压供水装置,本来程序是模拟过运行,程序上设计了每8小时更换工作电机。运行和恒压都正常,当发生电机切换时变频器报E003过流(易能EDS1000),开始以为是原旋转电机未有完全停止就再次开机,加长时间还是一样,后来才发现惊人的缺陷----电机输出是切断了,但是变频器还在运行!再次切入另一电机时个当于运行中加载了,修改程序后一切正常。
被动做了个可怕的试验,侥幸没发生事故。
被动做了个可怕的试验,侥幸没发生事故。