问题是这样的:家里墙壁上一共有1个2P的C40A空开作总闸,旁边接了4个1P的C32A的空开,分别控制家里的灯和插座,房子是以前的老房子,最近重新装修了,线都是重新布的,前几天是没规律的跳闸,总闸没跳,就是那几个1P的空开,有的时候是第三个会跳,有时第四个会跳,有时第一个会跳,有的时候用着就突然跳了,没点规律可循,最近两天那个单P的空开没跳,但是电表下面那个空气开关跳了几次,所有空气开关都是不带漏电保护的,家里电器也不多,就一个空调,洗衣机,冰箱,热水器,别的就是灯,不应该会过载啊,今天特意拆开面板看了下接线,总线用的是2.5MM2的硬线,都拧紧了,实在想不出是哪里出问题了,求有经验的前辈给予指点,谢谢!
21464
hwl123
文章数:5848
年度积分:368
历史总积分:21464
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/12/13 17:44:00
#1楼
也有可能是空气开关自身的问题。
此帖发自论坛手机版
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/13 17:47:21
#2楼
很奇怪的现象
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/12/13 18:09:49
#3楼
1匹开关多大的啊!是不是性能不好啊!换一个试一下。
此帖发自论坛手机版
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2014/12/13 18:10:26
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/12/13 18:16:49
#5楼
或者,可查一下线路,看各支路是否清晰;另外,线路绝缘不知怎样,等。
此帖发自论坛手机版
10281
lishitou
文章数:2973
年度积分:50
历史总积分:10281
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2014/12/13 20:07:13
#6楼
是否是空开质量的问题呢
此帖发自论坛手机版
22580
liuxd6909
文章数:11960
年度积分:148
历史总积分:22580
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/13 20:51:08
#7楼
开关选得小或线路有问题。
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
7996
jxxs20101001
文章数:364
年度积分:446
历史总积分:7996
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2014/12/13 20:53:11
#8楼
这个应该是线路有问题了,好好查下。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/12/13 21:08:38
#9楼
有漏电保护吧?如果有是漏电了。